    По умолчанию количество переменыхпередваемых с плк-110 на сп270

    Начинаю работать с ОВЕН. Делаю прикидку достижимости задачи.
    На "Vision" (Израиль) обшее число даннах на экране (вводимые уставки + одображаемые данные) больше 300 ( 90 экранов до 15 переменных Int +BOOL). Т.Е в данный момент актуальны только 15-20 переменных.
    Все работает.
    В ОВЕН PID с плавающей переменной (отлично) , но число пердаваемых данных возрастет.
    Какое ограничение по числу передавемых данных, время передачи, числу экранов ПЛК110 на СП270 (СП-270 в Master) .
    Последний раз редактировалось nlf; 06.05.2010 в 07:33.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    если вы выбираете плк110 с обозначением "м", то никаких ограничений у плк нет. можете добавлять столько переменных сколько захотите. что касается времени опроса, то оно будет зависеть от того сколько переменных в данный момент будет опрашивать панель.
    панель опрашивает только те переменные, которые в данный момент отображаются на экране. только необходимо помнить, что помимо переменных, отображаемых на текущем экране еще постоянно опрашиваются архивов, аварий, сигнальных окон.

  3. #3

    По умолчанию

    лицензия L - 360 байт на область памяти входов выходов, куда попадает и модбас. причем область входов и выходов распределена не равномерно - это нужно учитывать... саый простой способ - добавить нужное количество переменных и скомпилировать проект. кодесис сообщит о превышении памяти.
    контроллер с лицензией м имеет 600 байт по умолчанию. однако размер может быть увеличен настройками распределения памяти. эту процедуру мы сейчас внесли в новое рп по плк.