Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L

  1. #1

    Exclamation Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L

    Проблема поднималась уже не раз, но все же ...
    В программе полностью экземпляр CTU занесен в Retain. В рабочем режиме CTU считает импульсы, проблем нет. При отключении-включении питания, CTU.CV становиться равным "0". А по идее должно было быть последнее значение на момент отключения. В программе нигде это значение не перезаписывается и не инициализируется. Для того чтобы убедиться что CTU.RESET случайно его не сбрасывает - отсоеденил этот вход от программы. Где копать?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    программа осталась на объекте(. буду там - заберу и доставлю в студию

  4. #4

    По умолчанию

    будете на объекте - замеряйте напряжение на аккумуляторе за одно

  5. #5

    По умолчанию

    Как и обещал проект в студию. Проблема в частности с запоминанием CycleQnt.CV - выход экземпляра блока CTU.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip test2.zip (8.2 Кб, Просмотров: 12)