как задать частоту опроса дискретных входов контроллера?
вопрос от начинающего. есть контроллер овен плк 154. в описалове к нему указанно что максимальная частота сигнала на дискретный вход должна быть не более 1 кгц при программной обработке. однако, при подаче на эти самые входы сигнала с датчика с частотой куда меньшей, контроллер явно не справляется и не считает все импульсы. подскажите, частоту приема можно как-то программно описать или проверить какая она? спасибо.
-
Супер Модератор
если частота импульсов больше 1кгц - надо использовать подмодули счетчиков. см. подмодули дискретных входов...
-
нет, частота колеблется, но 1 кгц не превышает точно.
-
Супер Модератор
тогда должно считать. гляньте, чтобы цикл плк не превышал 1мс (модуль статистика)