Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Не работает Pid_Function

  1. #1

    По умолчанию Не работает Pid_Function

    Здравствуйте! Всех с наступившим НГ!
    Вопрос в следующем: ПЛК 154, подключено все, что нужно, загружаю программу в ПЛК (не во flesh), все работает, кроме PID_FUNCTION - на выходе блока OUT_VAL какое то значение "-1#QNAN". Что это за значение и как заставить работать блок?
    Последний раз редактировалось Игор100; 13.01.2010 в 09:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте значение сигналов, поступаемых на входы блока
    Поставьте Imin - (-1) а Imax - (1)

  3. #3

    По умолчанию

    Перед PID_fuction (вход PV) обязательно ставьте DECODE_FLOAT
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Перед PID_fuction (вход PV) обязательно ставьте DECODE_FLOAT
    ремарка:
    естественно если данные приходят с аналогового входа ПЛК, а не с МВА.

  5. #5

    По умолчанию

    если мне не изменяет сколероз то с 2.10 и с мва будут в овен мастере значения с ошибкой
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо, вроде задышал. но до этого на вход пида тоже ведь корректное значение поступало??
    Последний раз редактировалось Игор100; 14.01.2010 в 06:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста!
    У меня ПЛК100 с панелью ИП320 соединен по Debug RS-232.
    При запуске программы на ПЛК100 через ноутбук (панель отключена) PID_FUNCTION работает через раз, тщо работает, то не работает (на выходе выдает 0). При запуске программу с панели ИП320 PID_FUNCTION не работает, т.е. на выходе 0.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема??

  8. #8

    По умолчанию

    Выкладывайте программу - будем посмотреть.
    Так же можно использовать ПИД из Util.lib

  9. #9

    По умолчанию

    Fv2_1 - вывод на панель ип320 состояние открытия клапана 0-100%
    Fv2 - выход на привод трехходового клапана 0-10в
    почему-то при запуске с панели не не работает вторая пид-функция (на выходе 0)
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •