Показано с 1 по 7 из 7

Тема: вопрос по трм212

  1. #1

    По умолчанию вопрос по трм212

    добрый день ув форумчане
    в описании ТРМ212 написано, что
    "ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра"
    вопрос- какова схема подключения диафрагмы (или другого стандартного сужающего устройства) непосредственно к ТРМ212??
    или всеравно нажо применять какой-либо преобразователь.

    с ув. _AJ_

  2. #2

    По умолчанию

    Стандартные СУ ставятся с целью получить перепад давления - dP - обычно датчики имеют токовый выход 4-20 мА. Соответственно регулирование dP - а опосредованно и расхода возможно прибором ТРМ212 (в нем, кстати,поддержаны и корнеизвлекающие датчики)
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    два датчика давления - разность прибор посчитает сам. если я правильно вас понял
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _AJ_ Посмотреть сообщение
    вопрос- какова схема подключения диафрагмы (или другого стандартного сужающего устройства) непосредственно к ТРМ212??
    или всеравно нажо применять какой-либо преобразователь.
    Диафрагму подключать в прибору не надо. Берете два датчика давления, один до диафрагмы, другой после нее (вообщем до и после сужения). И далее в качестве регулируемой величины используете вычисленный корень из разности давлений (задав предварительно коэф-ты kpv1 и kpv2).

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо всем отписавшимся вопрос прояснился.
    С уважением, _AJ_

  6. #6

    По умолчанию вопрос о трм212

    здравствуйте, подскажите по настройкам трм212, я новичек в этом деле и запутался в настройках совсем. и так предыстория: имеем паровой теплообменник для нагрева кольца воды с температурой 80градусов. на паровом входе стоит задвижка управляемая механическим терморегулятором который рассыпался. в место него куплен трм212. подскажите как правильно настроить прибор для работы с двумя датчиками температуры.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    а для чего нужен второй датчик температуры, какую функцию он будет выполнять? и вопрос лучше задавать по конкретному параметру.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •