Показано с 1 по 4 из 4

Тема: как задать частоту опроса дискретных входов контроллера?

  1. #1

    По умолчанию как задать частоту опроса дискретных входов контроллера?

    вопрос от начинающего. есть контроллер овен плк 154. в описалове к нему указанно что максимальная частота сигнала на дискретный вход должна быть не более 1 кгц при программной обработке. однако, при подаче на эти самые входы сигнала с датчика с частотой куда меньшей, контроллер явно не справляется и не считает все импульсы. подскажите, частоту приема можно как-то программно описать или проверить какая она? спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    если частота импульсов больше 1кгц - надо использовать подмодули счетчиков. см. подмодули дискретных входов...

  3. #3

    По умолчанию

    нет, частота колеблется, но 1 кгц не превышает точно.

  4. #4

    По умолчанию

    тогда должно считать. гляньте, чтобы цикл плк не превышал 1мс (модуль статистика)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •