подскажите люди
прибор настроен в режиме П-регулятора(или нагреватель или холодильник),на выходе подключен електро пневмо преобразователь. На трм sl.l=0 гр,целс sl.h=200 гр.цел при изменении температуры например на max (в зависимости от типа регулирования и заданной уставки)на выходе 4mA или 20mA или промежуточное значение, при следующем изменнении уставки(например на min) выход не меняется, тутже меняем сопротивление на входе(мостом сопротивлений,вместо термометра сопротивления )т.е. меняем температуру трм меняет выход относительно уставки и при дальнейшем изменении уставки выход остается неизменным.Вообщем вот так все заморочено , нужно регулирование температуры от 0 до 200 через ЭПП паровым клапаном(на клапан подается пневмотический сигнал)
За ранее благодарен Сергей