    По умолчанию трм 201_щ.х.

    подскажите люди
    прибор настроен в режиме П-регулятора(или нагреватель или холодильник),на выходе подключен електро пневмо преобразователь. На трм sl.l=0 гр,целс sl.h=200 гр.цел при изменении температуры например на max (в зависимости от типа регулирования и заданной уставки)на выходе 4mA или 20mA или промежуточное значение, при следующем изменнении уставки(например на min) выход не меняется, тутже меняем сопротивление на входе(мостом сопротивлений,вместо термометра сопротивления )т.е. меняем температуру трм меняет выход относительно уставки и при дальнейшем изменении уставки выход остается неизменным.Вообщем вот так все заморочено , нужно регулирование температуры от 0 до 200 через ЭПП паровым клапаном(на клапан подается пневмотический сигнал)
    За ранее благодарен Сергей

  2. #2

    По умолчанию

    Регулиовать что-либо в пределах от 0 до 200 град ? если это действительно так нужно установить сл. настройки (для нагревателя):
    - SP1=100
    - XP1=100
    - dac1=o
    - CtL=HEAt

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Регулиовать что-либо в пределах от 0 до 200 град ? если это действительно так нужно установить сл. настройки (для нагревателя):
    - SP1=100
    - XP1=100
    - dac1=o
    - CtL=HEAt
    все это выставлено, но с изменением уставки цифровой выход остается неизменным. Откуда будет нагрев или охлождение?

  4. #4

    По умолчанию

    Изменяться должна не уставка, а измеряемая величина...

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    [QUOTE=Maximus;4278]Изменяться должна не уставка, а измеряемая величина...[/QUO

    небольшой пример:
    задаю уставкой 200град на табло измеряемой величины (температура) 20град на выходе должны получить 20mA , в реальности получаем около 5mA клапан почти закрыт измеряемая величина почти не изменяется.
    По технологическому процессу нужно как можно быстрое нагревание затем как можно быстрое охлаждение.
    ? выход регулируется уставкой или измеряемой величиной.
    благодарю за ответ

  6. #6

    По умолчанию

    А после изменения уставки в ту или иную сторону Вы нажимаете кн. "прог"? Пришлите значения всех параметров программирования, тогда мы сможем найти ошибку.