Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: проблема передачи данных с укт38-щ4.тс

  1. #1

    По умолчанию проблема передачи данных с укт38-щ4.тс

    организован контроль и архивирование данных с помощью укт-38щ4-тс (2шт.) через ас-2 на компьютере.один прибор находиться на расстоянии 60м. от компа, а второй 150м. с первым проблем нет, а другого комп не видит ( в паспорте до 1000м.) перестановка приборов местами ничего не меняет. дефект кабеля исключен. может быть у кого в практике приходилось сталкиваться с подобным дефектом и есть ли возможность каким-то образом добиться увеличения расстояния приема данных? буду благодарен всем оказавшим техническую поддержку по существу вопроса.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    установите на второй прибор резистор 100ом.

  3. #3

    По умолчанию

    резистор установить параллельно линии ас2 <--> укт38?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    здравствуйте,
    токовая петля очень не устойчива к помехам. возможно, именно с ними у вас и проблема. для того, чтобы связь была корректной необходимо экранировать линию связи и использовать витую пару.
    никаких 100 ом устанавливать не нужно. т.к. у вас не Rs485.
    удачи!

  5. #5

    По умолчанию

    используем экранированную витую пару! в мастерской иммитирую с помощью 2-х бухт кабеля (50м и 120м) подключение приборов к пк - тот же эффект. по всей видимости 100м максимально возможная дальность связи вместо гарантированных 1000м по ту. хотелось бы услышать мнение от разработчиков прибора, а также варианты выхода из ситуации.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    на моей практике еще никому не удалось добиться длинны линии связи 1000м. но 200 и 600 были. поэтому 150 это не предел.
    вопрос именно в линии связи, в помехах и т.п. при использовании бухты у вас получаются большие емкостные связи, чего токовая петля очень не любит. на мой взгляд, интерфейс "токовая петля" морально устарел и информацию по нему уже очень сложно найти.
    можем предложить использовать преобразователь ас2-м, он устанавливается рядом с прибором и передает все в интерфейс Rs485, после чего можно делать опрос прибора через преобразователь ас3-м или ас4.

  7. #7
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    была у нас такая проблема, решили меня на другие приборы, мы сразу 11 штук закупили, заработали на такое расстояние только 2 штуки, не знаю почему так происходит, возможно коэффициенты передачи у оптопар которые установлены по выходу разные, стабильно работают только не более 100м и то бывает довольно часто, что приборы местами меняет в самой скада, то значение в 1640 градусов выскочит, и экранированный кабель от этого не спасает и фильтры питания тоже! наверно один выход только ставить преобразователь.

  8. #8

    По умолчанию

    витая пара, тем более, как это не странно, экранированная - это самый худший вариант кабеля для использования в линиях интерфейсов связи основанных на "токовой петле". витая пара подразумевает переплетение проводников, что нашем в случае вызывает емкостные связи, влияние проводников друг на друга. экран усиливает этот эффект.

    рекомендации по использованию кабеля: лучше всего показывает себя так называемая телефонная "лапша". в этом кабеле проводники разнесены друг от друга на значительное расстояние, влияния друг на друга сведены до минимума.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    поверьте мне, проблемы использования линий связи более 100 м на ас2 возникали и до этого разговора, и так или иначе, в ряде случаев их решением являлось применения кабеля с максимальновозможным разнесением жил друг относительно друга.

    экран безусловно является средством для защиты от внешних помех, но как и у любого другого альтернативного средства этой борьбы имеестя обратная сторона, так называемое побочное явление.
    Последний раз редактировалось Maximus; 14.05.2010 в 15:53.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    витая пара в экране хороша для использования в линиях Rs-485, в этом случае система передачи данных называется балансной, потому что сигнал на одном проводе является идеально точной противоположностью сигнала на втором проводе. другими словами, если один провод передает высокий уровень, другой провод будет передавать низкий уровень, и наоборот. помехи одинаково действуют на сплетенные проводники (обычно используют понятие синфазного шума), т.о. с ними легко бороться на аппаратном уровне на приемной стороне. также применение витой пары снижает эффекты эмиссии шумов, но и то и другое хорошо работает именно в сл. балансной системы... Rs-232 ввиде токовой петли нельзя назвать таковой, поэтому применение витой пары не рекомендую.

    по экрану можно поговорить дополнительно...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •