Тема: перезагрузка трм 212 по Rs485

  1. #1

    По умолчанию перезагрузка трм 212 по Rs485

    здравствуйте!

    пожалуйста подскажите.
    не могу понять(найти в документации) как перезагрузить прибор по сети?
    язык программирования Vb.net

  2. #2

    По умолчанию

    Что значит перезагрузить контроллер???????????????????????

  3. #3

    По умолчанию

    это начит.
    цитата из документации:
    внимание!
    1. «базовый адрес» следующего прибора в сети задается как <«базовый адрес» трм212 + 2>.
    2. новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (после выключения и последующего включения питания) или перезапуска по Rs-485.

    По поводу перезагрузки, не правильно выразился нужно было написать перезапустить.
    Последний раз редактировалось resident; 01.05.2010 в 18:20.

  4. #4

    По умолчанию

    по сети выключить, а затем включить прибор нельзя...

  5. #5

    По умолчанию

    а кто сказал что его нужно по сети выключить а потом включить?????????

    Вот еще из документации по прибору Программируемые параметры ТРМ212.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1272728259

    Обратите внимание "Команда перезагрузки прибора. Эквиваленит выкл/вкл питания" Для чего это написано?????
    Теперь я понятно объяснил проблему?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg trm212.jpg (70.7 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось resident; 02.05.2010 в 09:41.

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты "Овен".
    Перезапуск по сети Rs485 возможен или нет?
    Если да, подскажите пожалуйста какой функцией это делается.
    Если не трудно покажите как записывается эта функция.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    перезапуск по сети - команда Init.
    если поможет - теоритически это делается как обычная запись параметра (с именем INIT), только в поле данных будет пусто.
    какой командой и как это делается практически не подскажу (не программист)
    Последний раз редактировалось rish; 04.05.2010 в 11:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, про команду Init я прочитал в документации, просто не понятно как ее записать в прибор. Сегодня вечером буду эксперементировать.

  9. #9

    По умолчанию

    блин ну до смешного доходит. похоже это тайна, о которой специалистам "овен" разрешено упомянуть (мол, есть такая возможность) но рассказать как ее применить запрещено. перерыл весь форум, всю доступную документацию просмотрел примеры, результатов 0. ну, в чем дело? или это так банально, что и писать неохота. может программисты «овен» все-таки просветят как это делается?

  10. #10

    По умолчанию

    для того, что бы послать команду Init в прибор, необходимо было прочитать протокол овен и посмотреть в таблице параметров, что у данного параметра нет типа данных.

    а в кратце, необходимо записать в прибор пакет без поля данных. смотри пример ниже

    прибор трм212
    адрес: 0

    из протокола овен следует
    старшая часть адреса (1 байт) + младшая часть адреса (3 бита) + бит запроса (1 бит) + размер блока данных (4 бита - указывается количество байт) + Hash (2 байта) + поле данных (от 0 до 15 байт) + Crc (2 байта)

    теперь пример посылки: # 00 00 00 E9 04 1b 0d

    # начало посылки
    00 - старшая часть адреса
    00 - (000 0 0000 - 0 младшая часть адреса; 0 - бит запроса на запись; 0000 - поле данных равно 0 байт)
    00 E9 - Hash параметра INIT
    04 1b - CRC
    0d - каретка