Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВУ8 без Retain

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК блокируются

    Как у МВУ8 отключить запоминание состояний и переход в них при отсутствии сигнала (например, только питание включили) в Rs485.
    Иными словами, хочется чтобы при отсутствии сигнала мву просто оставлял все реле разомкнутыми.
    А то при включении наблюдаются какие-то старые, уже не актуальные данные, а то и странным образом воспроизводит куски когда-то давно исполненного кода. Т.е. ,например, начинает мигать.
    Используется конфигурация МВУ8 по умолчанию (без использования конфигуратора).
    Последний раз редактировалось Dmitry; 24.09.2007 в 11:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Если Вы хотите управлять реле непосредственно с ПК, то необходимо инициализировать МВУ8 с помощью конфигуратора.

  3. #3

    По умолчанию

    Если ваш МВУ работает совместно со скадой или контроллером, то для того чтобы изменить состояние выхода необходимо записать значение в оперативный параметр,например (0) и выход разомкнется,если было записано значение,скажем (1) вход замкнулся и физически пропала сеть,то МВУ сохраняет свое состояние,до тех пор пока не записать (0),при пропадании питания же на МВУ,значение стирается и прибор размыкает выходы.

  4. #4

    По умолчанию

    Работает с контроллером. Обнаружились и другие, критичные, глюки. Через некоторое время работы (по разному, час-два) МВУ переходит в интересный режим работы. Начинает "мигать" релюшками (вспоминая какие-то старые состояния), иногда при переходе в такой режим гаснет лампочка Rs-485. В принципе, то же самое, что при включении, но сам из этого режима не выходит (надо перезагружать).
    Может ли быть такое, что это от перегрева (закрытый шит без вентиляции)?

  5. #5

    По умолчанию

    По ТУ модуль МВУ8 работает при температуре до +50 С,попробуйте провести инициализацию модуля и если проблема повториться имеет смысл направить его в сервисный центр.

  6. #6

    По умолчанию

    Уточните, какой протокол Вы используете для подключения МВУ к ПЛК. Может быть сбой проходит в программе плк и на прибор записываются значения 0.0<x<1.0 ?

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема локализована. Дело действительно в Плк. Отследил с ноутбука. При импульсных скачках напряжения в электросети отключаются все аналоговые входы. После перезагрузки всё восстанавливается. Плк не зацикливается и не перезагружается, поэтому внешне кажется, что просто неверно исполняется программа.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 21.09.2007 в 14:43.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня параллельно с питанием контроллера (220В) идёт сеть 380В на насосы. И вот когда включаются пусковые реле, на секунду падает напряжение и, возможно, идут какие-то помехи (импульсы). В результате могут вырубиться все аналоговые входы (видимо защита). Плк при этом на мгновение гасит все светодиоды, потом заного включается без перезагрузки. На двух входах - термопары, на двух других - датчики давления стандарта IT_4_20 c отдельным питанием 24В через ОВЕН БП04Б-Д2. Бесперебойник помехи не отлавливает. Как думаете, ОВЕН БСФ справится?
    Последний раз редактировалось Dmitry; 21.09.2007 в 15:10.

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Имхо секундную просадку не убъет. Покупайте нормальный бесперебойник, на дрянь за 50 баксов. Объясните продавцам в чем фишка и они вам кучу вариантов предложат.

Ваши права