Показано с 1 по 3 из 3

Тема: овен пд100-дг и водоканал

  1. #1

    Question овен пд100-дг и водоканал

    могу я поставить датчик гидростатического давления овен пд100-дг
    в резервуаре чистой воды в водоканале. (пищевые жидкости)?

  2. #2

    По умолчанию

    добрый день!
    разумеется, вы можете использовать датчик гидростатического давления для измерения уровня жидкости. главное чтобы жидкость была не кристаллизующийся и не забивала приемную полость датчика.

  3. #3

    По умолчанию сертификат

    в водоканале сказали что сертификат на применение в пищевой про-ти не нужен или гигиенический.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •