Показано с 1 по 7 из 7

Тема: свернул клеммник 485го на мдвв, гарантийный случай или нет?

  1. #1

    По умолчанию свернул клеммник 485го на мдвв, гарантийный случай или нет?

    кароче случилось так что заканчивал монтаж и свернул клеммник 485 го на мдвв(такая двойная клеммка отвалилась от платы)
    хорошо что сигналы приходят второстепенные не влияющие на завтрашний запуск (их отсуствие никто и не заметит) а то бы мне хана была.
    по клеммнику видно, что его припаять грамотный человек вроде как сможет (это не обо мне) но все же, интересует вопрос: это гарантийный случай или нет? на других модулях эти клеммы так не отвалились

    мдяяя.... ребята продумайте клеммник, он никуда негодицца на этих модулях просто слов нет
    A friend in need's a friend indeed
    A friend with weed is better

  2. #2

    По умолчанию

    проще поменять клемник на новый.

    а овену хорошо бы подумать об механической прочности 2-х контактных клемников. понятна причина - эмс. но чтото делать надо, если продолжать выпускать "старые" модули, ибо "сворачиваются" относительно часто. я понимаю, формально можно указать момент, но реально...

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    вы правильно заметили: "старые". модули мы выпускаем, но основной уклон мы делаем на модули мх110, где как вы можете заметить такие клемники отсутствуют.

  4. #4

    По умолчанию

    пофиг припаяю пару проводков тоненьких. хрен с ним, с эстетикой ))))
    A friend in need's a friend indeed
    A friend with weed is better

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    вы правильно заметили: "старые". модули мы выпускаем, но основной уклон мы делаем на модули мх110, где как вы можете заметить такие клемники отсутствуют.
    так и сделайте на "старых" модулях незначительную переделку! всего то - поставить вместо 2-х контактных клемм под Rs-485 и сеть (по понятным причинам ломаются именно они) 3-х контактные, скажем, с фиктивной клеммой под экран и Pe.
    а также заменить тип клемм на "скобку", как в плк, вместо "лепестка", оччччень не удобно переподключть провода в готовом щите!
    работа - минимальная, кроме, быть может(?) пресс-формы.

    а брать "старые" модули будут еще долго, ибо цена.

  6. #6

    По умолчанию

    прошу прощения, а термин "старый модуль" - это серьезно?
    овен планирует сворачивать производство мдвв и ему подобных овен-девайсов? и когда готовиться к этому горю?

  7. #7

    По умолчанию

    модули мва8,мву8, мдвв будут производится.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •