ПЛК150
код
VAR RETAIN
i: WORD := 0; (* Хоть с инициализацией, хоть без нее *)
END_VAR
VAR
Tm : TON;
END_VAR
****
Tm( IN := TRUE, PT := T#1s );
IF Tm.Q THEN
Tm( IN := FALSE );
i := i+ 1;
END_IF
****
Казалось бы - просто энергонезависимый счетчик секунд.
Clean All
Login
Reset original
Logout
Login (загрузка в нулёвый контроллер)
Run
Create boot (2 раза)
Жду 2 минуты. Счетчик = 120
Logout
Тыркаю сброс
Перезагрузка несколько секунд.
Как только "Работа" - Login
И сколько в счетчике ?
40. ( а не ожидаемые 125..135. И даже 0..10 не словил *)
Где ж ретайн ?
PS
При простом выключении питания все пуском. Даже связь сохраняется.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
PIC version is 09