    По умолчанию вопрос по плк 154

    добрый день. работаем с контроллером плк 154 ум, возник следующий вопрос, подскажите пожалуйста будут ли его аналоговые входы принимать в качестве входного сигнала переменное напряжение (~1в)? в документации в качестве типов унифицированных сигналов, подключаемых к аналоговым входам указанны только значения напряжения, и неясно имеется ввиду переменное или постоянное. заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    в рэ четко указаны диапазоны напряжений:
    0-10в
    0-1в
    -50 + 50 мв

    соответственно датчик -1 +1 в подключить нельзя

    не понятно что вы понимаете под переменным... положительные и отрицательные значения или синусоиду...

  3. #3

    По умолчанию

    имеется ввиду синусоида. напряжение 1 вольт переменного тока.
    Последний раз редактировалось Ralf; 29.04.2010 в 15:22.

  4. #4

    По умолчанию

    на переменку не расчитан.