Тема: плк 110- нет логина по Usb

  1. #1

    По умолчанию плк 110- нет логина по Usb

    Возникла серьёзная проблема. ПЛК110-60-м. После установки на объект перестал логиниться по USB. Пробовал на двух разных компьютерах (ноутбук и промышленный компьютер).В системе определяется. Порт при подключении указываю -serial RS232 и номер, взятый из диспетчера устройств. Скорость 115200, партиета нет, 1 стоп бит. И тишина.... Контроллер работает нормально. Задействованы все 4 порта RS232/485. Пробовал логиниться с остановленным ПЛК, с отключенным RS232 debug. Пробовал сбрасывать. Шнуры менял. Что еще можно сделать? Земли? Пробовал логиниться с ноутбука с батарейным питанием. ПЛК стоит в металлическом пульте управления в металлическом строении. Очень нужна помощь.
    На том же объекте стоят 4 таких же контроллера с другой программой (разница только в адресах Modbus). Только что прошел с ноутбуком по всем четырем и изменил программу. Нет проблем. Но пятый.... Ну никак.

  2. #2

    По умолчанию

    1) Временное решение - кросс кабель Ethernet
    2) Контакты на USB разъеме зачищать не пробовали?
    3) Если есть возможность поставьте сниффер последовательного порта - (например LgComSpy) и посмотрите есть ли обмен со стороны PLC в последовательный порт на USB при подключении CoDeSys
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    3) как только найду и поставлю сниффер - дам знать.
    2) контакты в разъёме? но ведь устройство определяется и появляется в системе.
    1) спасибо за подсказку. помогло.

  4. #4

    По умолчанию

    выложил лог обмена с последовательным портом. просьба техподдержке- прокомментируйте, пожалуйста.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Вижу, что gateway даже не пытается читать данные и последовательного порта (фильтр на IRP_READ - не включен ли?).
    Пришлите скриншот настройки "Параметры связи" с ПЛК.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  6. #6

    По умолчанию

    параметры связи плк.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    настройки у других плк для связи такие же, и номер Com порта такой же?

  8. #8

    По умолчанию

    да. вот снимок диспетчера устройств.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    А территориально где находитесь?
    Попробуйте переставить драйвер и номер com порта до 10, хотя не должно влиять...

  10. #10

    По умолчанию

    Нахожусь в Астрахани. Номер порта ставится автоматически. И еще 4 ПЛК подключаются через этот же порт (действительно подключаются). Может ли влиять на Login настройка портов RS232-RS485 (особенно RS232-debug) самого ПЛК?