Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение СМИ1 к ПЛК110 через Debug-RS232

  1. #1
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию Подключение СМИ1 к ПЛК110 через Debug-RS232

    Получил новый ПЛК110-32. Программирую через TCP. Не хочет связываться с панелью СМИ1 через порт Debug-232. Ошибка 81. Меняю в конфигураторе порт на Rs232, переставляю разъем - связь есть. Кабель ПЛК-панель обжат следующим образом:
    1--------2
    2--------1
    6--------6
    Через Debug-232 ПЛК программируется - следовательно порт исправен. Где собака порылась???

  2. #2

    По умолчанию

    Debug не работает в режиме slave ModBus RTU, наверное в этом.

  3. #3
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Debug-RS-232 у меня является мастером сети Modbus RTU, Панель - слэйвом.
    Распаковал второй контроллер - результат тот-же самый.
    Чем это лечить?

  4. #4
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Владислав, спасибо. Еще раз внимательно прочитал PLC_Configuration_OWEN. Сменил протокол RTU на ASCII и все заработало.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •