    Здравствуйте Все! Давно к Вам не заходил. Наверно это хорошо, это означает что компания ОВЕН все больше выпускает оборудование не оставляющее вопросы.
    Но помогите справиться со следующей задачей: (Опыта работы с GSM модемом нет)
    Есть диспетчерский пункт на котором установлен ПЛК154 и ПМ01 подключенный к SCADA системе.
    Необходимо опрашивать 7 удаленных объектов на которых установлены ПЛК150 и ПМ01.
    1 задача) как в ПЛК диспетчерской менять номера дозвона на разные объекты?
    2 задача) Насколько я знаю (исправте если я не прав) в таких случаях настраивается один модем в режиме дозвона второй в режиме ожидания вызова. Так вот мне необходимо, в нормальном режиме диспетчерская дозванивается и получает данные от объекта. В случае аварии объект звонит на диспетчерскую и передает аварию.
    Подскажите как это реализовать.

    За раннее спасибо!
    Всех с прошедшими праздниками!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Ну неужели ни кто не может мне помочь? Неужели ни кто не сталкивался с подобной проблемой.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Так в чем вопрос ?
    Поменяйте 154й на ПЛК с большим кол-вом интерфейсов и поставьте 2 модема .
    ОПС Лектус сам дозваниваться умеет , это как еще один вариант .
    Проблема где ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо что откликнулись.
    Непонятно
    Поменяйте 154й на ПЛК с большим кол-вом интерфейсов и поставьте 2 модема .
    Мне необходимо чтоб один модем дозванивался на 7 номеров. А в конфигураторе ПЛК во вкладке модем можно вставить только 1 номер

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Нафиг в диспетчерской ПЛК ? (В принципе не нужен).
    Может поможет - http://kipshop.ru/Primeri/Modem/06_P...ezerv)-PLC.zip

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Спасибо! как вариант вполне хорош.

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. ПЛК100+ПМ01 и ПМ01+МВ110
    от mihaiu в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 11:03
  3. Подключение ПМ01 к ПЛК100
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:15
  4. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  5. плк100+пм01
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •