Тема: распределение памяти Help!

  1. #1

    По умолчанию распределение памяти Help!

    Маленькое вступление. Я не программист и с modbusom столкнулся впервые. Обычно связывал Скаду с помошью ОРС-сервера.
    Поэтому за тупые вопросы не обессудьте.
    Вопрос в следующем.
    1-Как я смогу с помощью Modbus (по какому адресу в памяти ) увидеть переменную
    (на рис 1 ) Blink5. %QX6.0
    2-Нужно ли создавать элемент Modbus (Slave) для связи с компьютером. Нужно ли создавать в этом элементе подэлементы –слова напр. как на рис 2 – слово Test2.для того чтобы увидеть его в компе, как определить его адрес в памяти контроллера? %QW10.1.0 - как понять? 4х0010 – так?
    3-Можно ли увидеть внутреннюю переменную программы (глобальную) без участия подэлемента в Modbase? Если можно то как определить адрес напр. я присваиваю ей адрес в объявление %MW25. как это будет выглядеть в карте распределения памяти (по какому адресу искать)?
    4-Как вообще происходит распределение памяти в OWENe. Как понимать настройки?
    рис.3
    Понимать это как размер каждого сегмента памяти? Как определить начальные адреса каждого сегмента?
    Заране спасибо откликнувшимся
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    прочитайте руководство по конфигурированию области I/o. там даже есть картинки.

  3. #3

    По умолчанию

    читал, не понял. вернее, не смог увидеть. наверно не правильно понял. а попроще объяснить нельзя?

  4. #4

    По умолчанию

    1. А почему не используете OPC Gateway? У Вас связь по RS485?
    2. Добавляете ModBus slave. В нем добавляете интерфейс, настраиваете. Добавляете необходимое для передачи количество переменных, нужного типа, в программе им присваиваете значения переменных, которые нужно передавать.
    И не заморачиваетесь с распределением памяти. Для примера можете взять любой пример с форума - раздел примеры программ и полезности, где ПЛК - Slave.

  5. #5

    По умолчанию

    День добрый, господа форум. Дабы не плодить лишних тем, задам вопрос здесь. Выписали СП270 и МУ110-6У. Пока не пришли - решил подготовиться. Ни с тем, ни с другим, а равно и с ModBus никогда не работал. Поэтому, придя в себя после изучения несравненно понятной документации, наваял следующее (см. вложение).
    Для набора опыта планировалось:
    1) Выводить на панель СП270 данные о состоянии дискретных входов и выходов ПЛК110-60;
    2) Управлять с панели СП270 выходами ПЛК110-60;
    3) Выводить на панель СП270 данные о состоянии аналоговых выходов модуля МУ110-6У;
    4) Управлять с панели СП270 значениями выходов МУ110-6У(ЦАП 0в-10в);
    Соединение:
    СП270 master (порт ПЛК)<-кабель КС1(без перемычки)->(портRS-232)slave ПЛК110-60 master (RS-485, клеммы A1,A2 )<-витая пара->(клеммы А, В)slave МУ110-6У.
    Теперь сам вопрос: в случае загрузки сего шедевра в панель и ПЛК, это вообще будет работать или меня не туда понесло?
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    должно......

  7. #7

    По умолчанию

    lara197a, благодарю! Я, честно говоря, просто в шоке. Получается: после n-го прочтения ОВЕНовских мануалов все-таки есть небольшой шанс "въехать в тему"? Что же, это радует. Во всяком случае автор(ы) документации ОВЕН будет(ут) немного меньше икать от вспоминающих его(их) "добрым" словом. Ну а я подожду доставки и - за работу. Всех с наступающими праздниками!

  8. #8

    По умолчанию

    всем добрый день! дошли, наконец, руки до загрузки проектов (см. выше "проба1") в панель сп270 и плк110-60. му110-6у сконфигурировал под модбас вместо овена, остальное не менял - в проекте те же данные, только тайм-аут и задержку ответа побольше выставил (100 и 45 соответственно). подключил (выше все подробно описано) и получил следующее:
    панель с плк связались "на ура". все включается, выключается, показывает - в общем все отлично, но, стоит (на панели) перейти на экран управления му110-6у, то периодически появляется сообщение:"потеря связи...порт Plc адрес№16". скорость снижал до 9600, витую пару экранированную ставил (это на 20 то сантиметров), тайм-аутами и задержками играл всевозможно - без толку. причем светодиод на модуле Rs-485 мигает, но данные не передаются и не считываются. может в проекте дело или с модулем что то или...или еще есть варианты? если кто сталкивался с подобным, господа форум, не сочтите за труд - подскажите.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    поставьте паралельно клемма Rs-485 на мву резистор 100ом.
    или подключите мву ко второму порту Rs485 на плк.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    после изменения интерфейсных параметров прибора(протокола , скорости...) следует пересбросить питание .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •