Тема: распределение памяти Help!

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день (если он, конечно, добрый). lara197a и Александр Ч., спасибо за участие в решении проблемы. Резистр ставил (100ом. пробовал и 200) - результат тот же. Питание пересбрасывал - все по-прежнему. Сейчас буду изменять под A2и B2. На всякий случай добавлю в сообщение скриншоты настроек в ПЛК и МУ. Может там что не так?
    P.S. переделал под А2/В2 - результат не изменился...8(((
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AWA1971; 12.07.2010 в 11:57.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Не видно настроек Register output module - Register Adress, Command.
    Попробуйте протокол Овен.

  3. #13

    По умолчанию

    вот еще настройки модуля (первые два выхода, остальные аналогичны). а насчет овена...хотелось бы все-таки пока с модбасом разобраться. ну если не судьба - примусь за овен.
    Вложения Вложения

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Из руководства -«write multiple registers (0x10)» для 2-байтной переменной.
    А - «preset single register (0x06)» для выходной строковой переменной.

    Далее -"По протоколу ModBus в прибор передается скважность генерации ШИМ или значение,подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000). Регистры записываются стандартной для этого протокола командой 16 (10h)"

    Register Adress: 0-5.

  5. #15

    По умолчанию

    Запутался окончательно. Вот исправленный проект с полным описанием. Задумывалось следующее:
    1) Выводить на панель СП270 данные о состоянии дискретных входов (DI1 и DI36) и выходов (DO1 и DO24) ПЛК110-60;
    2) Управлять с панели СП270 выходами (DO1 и DO24) ПЛК110-60;
    3) Выводить на панель СП270 данные о состоянии аналоговых выходов (AO1 и AO6) модуля МУ110-6У;
    4) Управлять с панели СП270 значениями выходов (AO1 и AO6)МУ110-6У(ЦАП 0в-10в);
    Соединение:
    СП270 master (порт ПЛК)<-кабель КС1(без перемычки)->(портRS-232)slave ПЛК110-60 master (RS-485, клеммы A2,B2 )<-витая пара->(клеммы А, В)slave МУ110-6У.
    Результат: 1 и 2 пункты выполняются, 3 и 4 - нет (потеря связи). Светодиод RS-485 моргает, резистр ставил, А2/В2 на А1/В1 менял, скоростями/тайм-аутами играл. Все без толку. РЭ читал (может и пропустил что то). Просьба: исправить неверное в проекте или написать - что, где и на что именно нужно поменять, чтобы связь появилась и МУ110-6У заработал. Если не затруднит, то заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AWA1971; 12.07.2010 в 17:27.