Показано с 1 по 8 из 8

Тема: дтс3005-pt1000, плк63

  1. #1

    По умолчанию дтс3005-pt1000, плк63

    ДТС3005-PT1000 подключен к ПЛК63. На ЖКИ отображаетcя температура.
    Задача:Замкнуть контакты дискретного выхода при Т1,разомкнуть при Т2.
    Какой ФБ необходимо вставить в LD программу?
    Также есть необходимость изменения значений Т1 и Т2 с контроллера.
    В каком руководстве описывается програмная обработка аналаговых сигналов с датчиками?
    Какой адрес у кнопок : Пуск,Выход,Альт или как превратить их в дискретные входы?

    Спасибо за ответы на простые вопросы

  2. #2

    По умолчанию

    вот пример. ну хотелось бы увидеть программу в которую нужно вставить такую задачу.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
    ДТС3005-PT1000 подключен к ПЛК63. На ЖКИ отображаетcя температура.
    Задача:Замкнуть контакты дискретного выхода при Т1,разомкнуть при Т2.
    Какой ФБ необходимо вставить в LD программу?
    Блок HYSTERESIS
    Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
    Также есть необходимость изменения значений Т1 и Т2 с контроллера.
    В каком руководстве описывается програмная обработка аналаговых сигналов с датчиками?
    Какой адрес у кнопок : Пуск,Выход,Альт или как превратить их в дискретные входы?
    Конфигурирование области ввода-вывода.

  4. #4

    По умолчанию

    trg ,vjx? кто есть кто? как адреса прописать входам/выходам? и где задать значения Т1,Т2?

  5. #5

    По умолчанию

    задача - поддержание температуры в диапазоне т1..т2.
    4 дтс,на выходе 4 цепи электрического отопления.

  6. #6

    По умолчанию

    Как в вашей программе обозначается датчик ДТС3005-PT1000 t1 или t2? Вот одно из t1 или t2 и есть показание датчика. trg это выход BOOL, а vjx уже после преобразования в REAL.
    И почитайте руководство конфигурирование области ввода/вывода на диске, который шло с ПЛК63.

  7. #7

    По умолчанию

    помогите исправить ошибки.спс
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Columbariy; 28.04.2010 в 16:12.

  8. #8

    По умолчанию

    Текст из руководства по конфигурированию области ввода -вывода плк63:
    Состояние клавиатуры
    Состояние клавиатуры – это оперативный параметр, соответствующий сумме кодов нажатых клавиш:
    − Стрелка вниз=4;
    − Стрелка вверх=8;
    − Ввод=16;
    − Пуск/стоп=32;
    − Выход=64;
    − Альт=128.

    Всё,больше ничего.
    В плк браузере представлен только один адрес %ib0.4.2. Не совсем ясно,кнопок 3 адрес один. Поясните пожалуйста