Показано с 1 по 2 из 2

Тема: питание сп270 от бп15б-д2-24

  1. #1

    По умолчанию питание сп270 от бп15б-д2-24

    при включении панели от данного блока питания, видимо срабатывает защита блока питания от перегрузки и начинается процесс включения/отключения панели, раза с десятого включается. хотя в паспорте на блок питания сказано, что максимальный ток 0,63а при 24 вольтах, а панели требуется не более 0,15а. измерял ток при включении панели, который составлял примерно 0,25а, затем падал в ноль (индикатор на бп тоже гас). сейчас тестировал бп, смело держит 0,7а, не отключаеться. поставили блок питания от сименса на 2 слишним ампера. панель идеально включается. помогите понять в чем дело?
    Последний раз редактировалось Andu; 28.05.2010 в 13:15.

  2. #2

    По умолчанию

    эта тема уже была в форуме, вот ссылка http://www.owen.ru/forum/showthread....F0%E0%F4%E8%EA