Показано с 1 по 3 из 3

Тема: метрологические характеристики - влияние дополнительных разъёмов.

  1. #1

    По умолчанию метрологические характеристики - влияние дополнительных разъёмов.

    Вопрос 1.
    Между прибором овен трм138 и датчиком с выходом 4...20 мА необходимо установить одно или два разъёмных соединения. Например, разъёмы типа 2рм или чтонибудь попроще - Db9. Длина линии связи - не более значения, заявленного в руководстве на эксплуатацию.

    И датчик и трм138 имеют сертификаты об утверждении типа средства измерения. Можно ли (а если можно, то как) убедить метрологов, что на такую систему не нужно регистрировать новый тип средства измерения ?

    Вопрос не в том, будут ли метрологические харакетристики в норме (для сигнала 4..20 мА думаю всё будет ок), а в том, при помощи каких документов это можно показать/доказать ? в руководстве на трм138 ничего не сказано про возможность подключения линии связи через разъёмы.

    Вопрос 2.
    Тоже самое, но датчик не 4..20 ма, а термопара. теперь раъём уже может вносить искажения, не смотря на то, что и до и после разъёма будет термокомпенсационный кабель. Но, при определённых условиях, влияние разъёма может быть минимизировано. Как быть в этом случае: регистрировать новый тип средства измерения (это существенное время и деньги) или можно как то попроще решить задачу ?

  2. #2

    По умолчанию

    если мыслей нет, то прошу модераторов удалить тему....

  3. #3

    По умолчанию

    я думаю, каких-либо разрешительных документов вы не найдете. при использовании оборудования типа "си" (средство измерения) пользователь должен соблюдать условия эксплуатации описанные в сопроводительной документации (руководстве по эксплуатации), соответственно если прочие условия выполняются (питание, температура окружающей среды и т.д.) причин полагать, что применение разъемного соединения не допускается просто нет, так как это не прописано в рэ.

    лучшим подтверждением работоспособности установки, на мой взгляд, является протокол испытаний. а если этот протокол подпишет независимый эксперт какой-либо испытательной лаборатории...

    и тем не менее применение разъема типа Db может вызвать вопросы, к примеру при испытаниях на вибростенде...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •