Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не держится boot в контроллере

  1. #1

    По умолчанию Не держится boot в контроллере

    Проект горит-прошу помочь в данном вопросе (subj. собственно).
    После заливки (Create boot project) работает.
    После нескольких вкл./выкл. на панели ИП320 "connect" не проходит-
    как я понимаю контроллер забыл конфу про MODBUS vars. Хотя может проработать
    и несколько дней. Как Вы понимаете - это не дело.
    Версия 1.34.хх. Кроме ИП320 из особенностей используем COM port(не DEBUG).
    COM этот тоже ... То открывается, то нет.
    Прошивку пытались менять, но после замены переменные в ИП320 стали не туда
    попадать, после чего мы откатили прошивку. Есть подозрение что Targets криво
    встали - тоже вопрос - как проверить, что Targets соответствуют прошивке и
    используются те, что надо, а не старые.
    Одним словом - проект готов, а железо подводит.
    Помогите пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Шейте последнюю прошивку и будет Вам счастье (наверное ). По крайней мере у меня сейчас все отлично работает 4 штуки ПЛК100-К-L на 2.01.8 + ИП320 через COM port(не DEBUG) к каждому контроллеру.

  3. #3

    По умолчанию

    1) Без вариантов прошиваться на прошивку выше 2.00.6. Кроме того, цитирую:
    ВНИМАНИЕ! Рекомендую всем, кто перепрошивает ПЛК с прошивки ранее 2.00.6 при перепрошивке производить форматирование Flash-диска. (однократно).
    2) Для гарантии, что все в порядке удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК
    Boot может слетать на прошивке НИЖЕ 2.00.6
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 17.09.2007 в 09:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) Без вариантов прошиваться на прошивку выше 2.00.6. Кроме того, цитирую:
    ВНИМАНИЕ! Рекомендую всем, кто перепрошивает ПЛК с прошивки ранее 2.00.6 при перепрошивке производить форматирование Flash-диска. (однократно).
    2) Для гарантии, что все в порядке удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК
    Boot может слетать на прошивке НИЖЕ 2.00.6
    Спасибо за совет.
    Подскажите:
    1. где/как форматируется FlashDisk?
    2. "удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК" - удалить все или
    какой-то файл?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Форматируется при перепрограммировании ПЛК - ставится соответствующая галочка. Удаляется - вся директория - название одноименное вашей моделе ПЛК

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igont Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет.
    Подскажите:
    1. где/как форматируется FlashDisk?
    2. "удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК" - удалить все или
    какой-то файл?
    1. Установить галочку при перепрошивке.
    2. Удалите каталог c:\Codesys\targets\PLC100.хх - соответствующий Вашему ПЛК.
    3. Сохраняем конфигурацию Project ->Export-> (отмечаем PLC Configuration) вводим имя файла .exp
    4. Стираем конфигурацию в Вашем проекте (из PLC Configuration) главное меню Extras->Standart Configuration.
    5. Добавляем modbus slave, c справильной настройкой порта. Снова экпортируем конфигурацию в другой файл
    6. Текстовым редактором выбираем переменные из первого и вставляем во второй
    7. Импортируем конфигурацию

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •