Проект горит-прошу помочь в данном вопросе (subj. собственно).
После заливки (Create boot project) работает.
После нескольких вкл./выкл. на панели ИП320 "connect" не проходит-
как я понимаю контроллер забыл конфу про MODBUS vars. Хотя может проработать
и несколько дней. Как Вы понимаете - это не дело.
Версия 1.34.хх. Кроме ИП320 из особенностей используем COM port(не DEBUG).
COM этот тоже ... То открывается, то нет.
Прошивку пытались менять, но после замены переменные в ИП320 стали не туда
попадать, после чего мы откатили прошивку. Есть подозрение что Targets криво
встали - тоже вопрос - как проверить, что Targets соответствуют прошивке и
используются те, что надо, а не старые.
Одним словом - проект готов, а железо подводит.
Помогите пожалуйста.