Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: помогите в построении системы

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.03.2010
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    76

    Exclamation помогите в построении системы

    помогите в построении системы вот требуемые пораметры :
    100 входов
    из них 20 аналоговых
    80 дискретные
    110 выходов
    из них 30 релейных
    2 аналоговые
    78 отк. колектор.

  2. #2

    По умолчанию

    предпочтения есть?
    (плк 100- 110) и соответствующие модули?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.03.2010
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    в принцепе нет а так желательнее плк110...

  4. #4

    Post

    Добрый день.
    Iman, считать входа-выхода все умеют, дело в другом.
    Преимущество распределенной ситемы - большая экономия кабельных трасс и монтажных работ, иногда и визуализация на "месте в шкафу" сигналов удобно. Но Сом-порт может "тормозить" быстрые процессы и при неточной настройке могут идти ошибки опроса на высокой скорости, а зачем вам "лишний" мусор в SCADA-системе. Для сборки в одном шкафу - удобнее и практичнее "большие" контроллеры, притом ответственные параметры лучше подключать непосредственно к контроллеру.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.03.2010
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    76

    Exclamation

    Добрый день, Vania.
    Так что же вы мне посоветуете.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, Iman.
    Прежде всего необходимо хотя бы описание проекта (какое оборудование, расположение, "класс ответственности", перспективы диспетчеризации или маштабирования). Я работаю на спортивном комплексе (ледовые арены, бассеин, экстрим-парк, хладоцентры + ИП) и делаю с "нуля под ключ" диспетчеризацию и автоматику, все сам. Когда приходится выполнять монтаж самому, это тоже влияет на "топологию автоматизации".
    Опишите проект здесь или на почту sarochany@mail.ru, я Вам посоветую свои рекомендации, а может кто и свои выскажет. Единственно, из бюджетых лучше приборов Овена не встречал (по возможностям, поддержке, стабильности работы - рекомендую).

    Успехов.

  7. #7

    По умолчанию

    Вполне согласен с Vania - нужно комплексное видение вопроса.
    Из рекомендаций - если система сильно распределенная - есть смысл ставить несколько точек контроля.
    То есть несколько щитов.
    ПЛК110-60 плюс МВВ в одном щите и ПЛК110-60 + МВВ в другом.
    Стягивать все сигналы на один ПЛК можно, но действительно встанет вопрос по скоростям обмена и живучести сети.
    К лету выйдет модули МХ110-32 на 32 дискретных входа и на 32 дискретных выхода.
    Ну и в общем то никто не отменял адрес plc@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.03.2010
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    76

    По умолчанию описание объекта

    объект переставляет собой одноэтажный дом. где нужно установить автоматизацию, что-то вроде «умный дом». в котором нужно приставить автоматическое управление светом, отоплением, водоснабжением, зашитой от утечки газа и т.д.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    07.03.2010
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    76

    Exclamation и еще вопрос

    если прога для эмуляции работы плк?
    для того чтоб не подключая плк видеть ка работает алгоритм программы.

  10. #10

    По умолчанию

    В CoDeSYs есть эмуляция

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя