Показано с 1 по 7 из 7

Тема: плк110, мва8, сп270

  1. #1

    По умолчанию плк110, мва8, сп270

    При работе выяснилось, что при подключении к ПЛК110-60Р-М модуля МВА8 по RS485 (Протокол ModBus RTU Master, Slot1) или СП270 по RS485 (Протокол ModBus RTU ПЛК Master, Slot2), в бортжурнал периодически (раз в секунду) выдается следующее сообщение:
    !<15.04.10-10:11:14> #2000:2000.5.2 19:21:46 # 2PLC STOPED
    Категория Исключение
    Длительность 0 ms
    При этом значения входов МВА8 показывают нормально, и программы с панелью СП270 отрабатывают корректно.
    Вопрос для техпотдержки, насколько критично данное Исключение для работы контроллера?

  2. #2

    По умолчанию

    такое поведение вероятно, если Вы с помощью указателей или неименнованных переменных превысили лицензионную область I/O и на внутренние переменные ПЛК попадает запись с мастера/slave. Проименуйте последнюю переменную в конфигурации

  3. #3

    По умолчанию

    это исключение возникает и при пустом проекте, т.е. в разделе объектов только Plc_prg с пустым оператором " ; ". нет никаких объявленных переменных. в конфигураторе подключаешь модуль мва8 по стандартной схеме, компилируешь (ошибок 0, предупреждений 0), загружаешь программу и сразу начинает выдаваться строка в бортжурнале
    !<15.04.10-10:11:14> #2000:2000.5.2 19:21:46 # 2plc Stoped
    значения переменных опрашиваемых модулем мва8 при этом вполне достоверные (смотрим в ресурсе "конфигурация плк"). индикация Rs485 на модуле моргает. удаляешь модуль мва8 из конфигурации, исчезает и это сообщение.
    аналогично и при подключении панели сп270.

  4. #4

    По умолчанию

    проект в студию. чудес не бывает.

  5. #5

    По умолчанию

    Высылаю проект. Если из конфигурации удалить оба подключения по RS-485 (Slot1 и Slot2) Исключение отсутствует. Стоит оставить одно из подключений, то начинают выдаваться сообщения.
    Прошивка 2.10.5
    Target 2.05-2.06-2.07
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Ошибочно указал верию Target
    На корпусе ПЛК110 записано следующее:
    26.01.10
    Binary version 2.10.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:24:25 Jun 23 2009
    MAC 6A:77:00:21:01:95
    IP 10.0.6.1
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version 1514
    Licence unlimited

  7. #7

    По умолчанию

    есть ли какие рекомендации?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •