Показано с 1 по 4 из 4

Тема: подружить OPC и WinCC

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию подружить OPC и WinCC

    Так сложилось что у нас на предприятии используется PLC Siemens совмесно с WinCC. Но при этом мне хотелось бы добавить в общюю систему и несколько приборов ОВЕН.
    Для опытов я взял ТРМ202, подсоединил его к компьютеру через преобразователь USB-RS485. Конфигуратор прибор видит.
    Но получить тег в WinCC не получается, связь с OPC сервером есть.
    Похоже на то что WinCC не понимает формат тега.
    Кто нибудь заморачивался с этим? Отзовитесь плиз...

  2. #2

    По умолчанию

    Да замарачивался.... пробовал 1.5 года назад с WinCC все прошло на ура. Проверьте настройки сети в OPC. При работе в режиме OPC доступен лог опроса - Щелчек на иконке в трее и самая правая вкладка.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Дык вот все говорят что все просто, а не выходит каменный цветок
    OPC и WinCC запушены локально. Опрос OPC идет, а теги в WinCC по нулям. Сейчас качнул Owen Process Manager. завтра попробую получить данные через него.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Все получилось, вопрос закрыт. Даже не знаю почему не работало , грешу на USB 1.0......

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •