Тема: дребезг контактов

  1. #1

    По умолчанию дребезг контактов

    У меня стоит ПЛК 110 он отслеживает включение пускателей и иногда появляется дребезг контактов и ПЛК реагирует как авария как от этого избавиться.
    Дописывать кодом или в конфигураторе можно настроить и как в ПЛК 100 там все понятно а здесь что то разобраться не могу помогите плиз.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В плк 100 настроить этот парамер можно в ПЛК конфигураторе:
    discret inputs-Time filtration
    для каждого входа отдельно.

  3. #3

    По умолчанию

    а как это же сделать для плк 110-60

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    так же, но в нем групповая настройка всех входов, не считая скоростных.

  5. #5

    По умолчанию

    тоже самое у меня было когда включал выключал релюшку постоянного тока без диодика (тестили выхода) параллельно обмотки реле. я даже немог себе предствить что самоиндукция проявляется аж настолько, что соседние релюхи дребезжали!!! сразу поставил диодик и больше такое я не допускал.
    второй вариант у меня был когда я выхода по тексту в программе включал, а потом выяснилось, что плк-конфигурация берёт данные из программы на момент отправки в интерфейс и совсем не важно цикл программы был закончен или это промежуточные расчеты. после того как отказался использовать выходные переменные для хранения промежуточных переменных, проблема сразу и навсегда ушла :-)
    P. S. это только мое мнение не претендующее на истину.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    блин а у меня на скоростных входах весят пускатели я так понял все-таки придется дописывать код.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    поставьте задержку включения.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    вставь таймер на задержку входного сигнала, я как правило всегда его применяю будь-то кнопки управления или сигналы контакторов или концевиков

  9. #9

    По умолчанию

    благодарю за помощь буду пробовать.

  10. #10

    По умолчанию

    Похоже, что у меня аналогичная проблема
    Для ПЛК-100 нашел нашел в PLC configuration -> Discrete Input
    Для каждого входа стоит по дефолту 10 (Time of filtration)
    Вопросы:
    1. В какие значения рекомендуется выставить?
    2. Почему нету для выходов задержки?