Показано с 1 по 4 из 4

Тема: параллельное подключение датчика 0-10v к плк150

  1. #1

    По умолчанию параллельное подключение датчика 0-10v к плк150

    Добрый день!
    На объекте установлен датчик влажности, подключенный по 3-проводной схеме к локальному климатическому контроллеру. Этот контроллер имеет 4 аналоговых входа 0-10 VDC, описания на него нет.
    Для нужд диспетчеризации требуется передавать значение влажности в диспетчерский пункт.
    Диспетчеризацию планируем делать на контроллерах ПЛК150.
    Т.к. ранее я не имел опыта работы с 3-проводным подключением сигнала по напряжению, хочу уточнить - возможно ли параллельное подключение сигнала 0-10 VDC?
    Планируемая схема подключения <img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzE4Nzg3MTQxNDAmcHQ9MTI3MTg3ODczOTk4NC ZwPTEwNzM4NDEmZD*mZz*xJm89MGYyMDBhZWIzNTIxNDRmMWIx/YzA4YjZlM2RmYTE5YWI=.gif" /><a href="http://www.picfront.org/d/7z0Q"><img src="http://www8.picfront.org/picture/JVNoqDEO/thb/3-_0-10V.jpg" alt="3-_0-10V.jpg" /></a>

    Будет ли работать эта схема? Нужны ли в ней добавочные сопротивления?
    Прим. Сплошные линии на схеме - существующее подключение, пунктирные - планируемое.

  2. #2

    По умолчанию

    будет. главное чтобы у датчика хватило тока на выходе на два контроллера, а его скорее всего хватит.
    добавочные сопротивления не нужны. 150-ый поддерживает сигнал 0-10 вольт, без делителя.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    можно завести сигнал только на 150-й, а с его выхода 0-10в подать на климатический контроллер. так точно не будет влияния

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    работать будет однозначно! нужно обратить внимание на гальванразвязку входов существующего контролера и устанавливаемого, в случае их питания от одного источника. у меня был отрицательный опыт при установке на итальянское оборудование модулей S7-300.