Тема: защита от протечек.

  1. #1

    По умолчанию защита от протечек.

    Добрый день!

    Хотел бы получить помощь, идеи.. А так же помощь в подборе обарудования.

    Спасибо!

    Предположим офисное здание, над подвесным потолком расположены фан койлы, холодная, горячая вода подводится- отводится гибкой подводкой. Если гибкая подводка обрывается, этаже на 10, к примеру в выходной день, мы имеем соответственно 10 залитых этажей до обнаружения протечки, и перекрытия этажа.
    Вопрос: как можно обнаружить протечку, и дать сигнал на перекрытие трубопровода в автоматическом режиме?

    Допустим мы поставим расходомер ( счетчик ) на прямую и обратную и будем сравнивать их показания i1 и i2 в автоматическом режиме. Когда мы имеем i1-i2= к примеру 5 выдаётся сигнал на закрытия задвижки трубопровода. Через промежуток времени Т мы должны обнулить показания i т.к. имеем погрешность в показании расходомера.

    Датчик давления не поймает утечку через гибкую подводку.

    Спасибо за помощь!

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    так речь идет о замкнутой системе отопления или холодного ,горячего водоснабжения?
    извеняюсь,не знал что такое фан койлы,теперь буду знать.http://fan-coil.com.ru/
    Так если есть два контура (горячий ,холодный),значит есть системы циркуляции теплоносителей ,работаюших и в выходные.И даже если они не работают то давление то в замкнутой системе есть,хотя и плавно меняется при остывании и нагревании.Почему тогда не подойдет датчик давления .У меня в доме то же пластик везде и что ,когда открываю кран(утечка) насос включается.Не понятно по чему не подойдет?
    Понял, вы хотите контролировать(на утечку) и управлять каждым фан койлом(этажем)
    А контактные датчики вас не устроят http://www.complex-safety.com/50.html http://www.akvaplast.ru/sis-neptun.html
    http://www.centers.ru/brands/sciente...0657100690.htm
    http://www.gidrolock.ru/price.htm
    http://www.start-vector.com/catalog.php?id=218&ruid=6
    http://www.potopa.net/1.html
    http://www.oblglavsnab.ru/page_30.html

    или http://www.floucor.ru/products.php, http://www.dneprenergo.com/products/stationary/
    а может попробовать http://www.owen.ru/catalog/32982857
    но это взгляд со стороны .
    Главное думаю понять какова типа протечки вы хотите детектировать .Капли ,подтеки ,потоки.от сюда и надо плясать
    и мне кажется ,что в замкнутой системе с помощью 2 расходомеров капли,подтеки не определить .от сюда два варианта или дешевые датчики на пол в каждую комнату и электроклапана на каждый фан койл или обратный клапан на обратку и 1 электроклапан на вход фан койла и анализ давления при потопе(потоке) в общей магистрали .
    Но и это взгляд дилетанта в области коммунального хозяйства,пока спецы не подошли.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.04.2010 в 23:35.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    здрасти,вы куда пропали или у вас выходной .приходится за вас додумывать.
    я думая что есть ,раз люди на не пожалели денег на фан койлы.там есть все.да и в замкнутых системах без гидроак-ра как то не очень,особенно при релейной системе управления.на счет чп там сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.04.2010 в 15:55.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    здрасти,вы куда пропали или у вас выходной .приходится за вас додумывать.
    я думая что есть ,раз люди на не пожалели денег на фан койлы.там есть все.да и в замкнутых системах без гидроак-ра как то не очень,особенно при релейной системе управления.на счет чп там сомневаюсь.
    В фанкойлах используется 3-х ходовые клапаны, поэтому расход - постоянный. Более того, холодный контур в общем случае по другому работать не может - реле протока остановит чиллер.

    Если уж такая проблема - то мерить подпитку во всю систему. И перекрывать все. Но может подводку нормальную устанавливать?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    "скорая "приехала быстрей чем "больной" позвонил
    человек хочет перекрывать каждый этаж ,значит он не хочет затопления как одного этажа ,так и здания.датчик давления попроще будет в общей системе и доп клапан на отвод (пластик) к фан койлу(вход) и обратный клапан на отводе обратки на каждый этаж ,остается проблемка как воду ,место протечки установить .точней не проблема а выбор заказчика.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.04.2010 в 16:19.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    я так понял ,что определить есть утечка или нет не проблема тем или иным образом.а как лучше определить место утечки ?чтоб на автомате обойти (обезводить) данный участок.что бы остальные этажи не задохнулись от жары или не замерзли.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.04.2010 в 17:35.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    потерпеть то можно ,только если обрыв на пятом этаже то вода из системы верних этажей пойдет на все нижние ,даже если общий клапан перекроите.
    на счет субботы я имел ввиду "здрасти" ,так вопрос был задан в пятницу вечером.
    на счет гидробаков ,я как раз и был удивлен когда вы спросили есть они ли нет,а на счет открытых систем так расширительные бочки ни кто не отменял.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    1.я имел в виду системы где есть большой перепад температур носителя.
    2.системы где стоят насосы и есть разбор (или утечки) воды .но здесь я не спец.
    и все же если я не хочу пролива воды из верхних этажей при наличии больших гидробаков ,что делать и как оптимальней.?
    и еще вопросик если бак 100л,например есть система без разбора воды ,темпиратура носителя постоянна (условно) и есть аналоговый датчик давления в системе ,например 6 атм.сколько выбежит воды из трубы пол дюйма пока датчик давления заметит изменение давления на 0,01 амт.при условии что система подпитки закрыта и включается только когда давление упадет до 4атм,например.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Уважаемый SMH, я у вас спросил примерно прикинуть сколько воды утечет.
    0,01 атм. это не нижнее значение измеряемого давления ,а приращение ,чувствительность при классе точности 0,5% ,0,25% например http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=1 и ацп 10 разрядов.
    А для чего спросил ,что б понять можно или нельзя использовать датчик давления ,как наиболее надежное и дешовое изделие чем расходомер
    Последний раз редактировалось rovki; 24.04.2010 в 18:55.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    производители пишут что диап-н измеряемых темп-р -25+125 ,термокомпенсация в диап-не 0-70гр.
    да дело не в датчике ,я первый взял наобум,а в принципе.пусть не 0,01,а 0,1атм.
    у меня в системе хол-й воды бак 24 литра ,открываю кран давление падает на 1 атм и воды успеваю набрать литров 5-7.при давлении 3 очка.но это с подпиткой из магистрали.