проблемы с плк 150
Прошу помочь с одним вопросом. Начал работать с контроллером плк 150. Возникли следующие проблемы: не могу подключиться к контроллеру по Ethernet. Вроде бы настроил всё верно. Принудительно задал контроллеру IP-адрес в PLC-Browser, так же присвоил дополнительный IP компьютеру, задал маску подсети равную 255.255.0.0. Но при попытке подключиться к контроллеру возникает ошибка. Через RS-232 подключение происходит нормально. Что можете посоветовать? Так же ещё интересует возможность использования RS-485. Должен ли он отображаться в PLC Configuration или нет? Заранее спасибо. Прошу не критиковать строго - с контроллерами работаю недавно.
-
Супер Модератор
1. По RS485 программировать ПЛК нельзя. Можно обмениваться по сети, но это настраивается в конфигурации ПЛК - по ней отдельный документ.
2. Связь по Ethernet
За частую ошибка может быть по двум вопросам:
- кабель
- настройки сети на ПК и на ПЛК
- после установки IP Mask и Gate в ПЛК надо его перезагрузить, и уже потом проверить принялись ли настройки.
-
-
Хочу ещё спросить: при попытке подключиться к контроллеру в программе EasyWork PLC выдаётся сообщение о том, что отсутствует файл DEFAULT.PRG Подскажите, что за файл и на что он влияет.
-
Супер Модератор
На форуме ответ уже был: это как раз плод Ваших трудов, записанных на Flash контроллера. делается это прям перед установкой уже на объект. И без этого программы в контроллере нет...
Команда - создать загрузочный проект (creat boot project) из меню онлайн, при подключенном контроллере.
-
Ещё один вопросик=) В конфигураторе ПЛК я добавил элемент Modbus(Master) в нём прописал Universal Modbus device. Подключаемый прибор - измеритель давления "Прома-ИДМ" работающий по RS 485 по протоколу Modbus RTU. Какой тип прибора задаётся при конфигурации ПЛК? Заранее спасибо за ответ!
-
это команда, с помощью которой нужно обратиться к нужному регистру в устройстве, в зависимости от того, что вы хотите сделать-прочитатьили записать. Read-чтение Write-запись.
прочтите документацию на плк конфигуратор.
см. картинку.Безымянный.rar
-
ну с этим я, в принципе, разобрался но какие адреса в последующем опрашивать, чтобы получить непосредственно данные с прибора?
-
я так понимаю мы должны сперва задать стартовый сигнал, затем функцию действия и только потом сможем снять измеренное значение...
-
Вам нужно добавить модуль Universal Modbus device.
Потом добавить подъэлемент и задать в параметрах номер регистра и команду, для чтения или записи перемеменной.
Прочтите документацию.