Тема: плк150 и датчики дтс014-100м

  1. #1

    По умолчанию плк150 и датчики дтс014-100м

    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите разобраться с подключением датчиков температуры к ПЛК150.

    На всякий случай, прошивка ПЛК:
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.05.7
    Need Target version 2.05
    Compiled: 17:05:53 May 30 2008

    На датчиках написано:
    ДТС014-100М.В3.20/2
    Диапазон температур -50...+150



    Пробовал следующие параметры в PLC Configuration:
    1) Type of sensor: R0_5000
    3) Ain low: 0
    4) Ain high: 100
    остальные по умолчанию...
    Получаются примерно следующие значения переменных, связанных со входами (при t в комнате +24):
    переменная типа REAL равна около 2.215

    Измерял сопротивление датчика в моих условиях, получилось где-то 110 Ом.

    Вопросы:
    1) Какие параметры нужно установить в PLC Configuration для моих датчиков?
    2) Как интерпретировать значения двух переменных (типа REAL и WORD), связанных с каждым входом? Про REAL написано, что это *Value*, по-идее, это значение температуры, а WORD это какое-то *Circular time*... Объясните, что это "время циркуляции" означает?
    3) Зачем нужны параметры FirstPoint, Delta и др. (всего там три пары таких "точек"). Что туда следует мне записать?
    4) Что означает 12-й параметр Visibility для каждого аналогового входа?

    Если есть толковый мануал по мому вопросу, дайте пожалуйста ссылку.
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    попробуйте заменить подэлемент Unified Signal sensor на RTD sensor и выбрать градулировку

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    попробуйте заменить подэлемент Unified Signal sensor на RTD sensor и выбрать градулировку
    Спасибо, помогло.
    Еще нашел подробное описание всех этих параметров
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    ок

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlkv Посмотреть сообщение
    Спасибо, помогло.
    Еще нашел подробное описание всех этих параметров
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    ок
    Отлично.
    Только этот документ на диске к ПЛК идет... и его я рекомендую в первую очередь просмотреть.