Кто знает, в чем проблема?
Есть два ПЛК - 100 и 150. 100 - стоял и выполнял свои функции по кабелю ethernet. После того как мы решили поменять его назначение и загрузили другую программу он перестал держать связь с компьютером по прилагающимуся кабелю 232. Думали железо накрылось, взяли новый контроллер 150 из резерва, проделали туже операцию и с ним такая же проблема.
Контроллер подключается секунд на 15-20, загружает программу, работает потом отключается и выдает ошибку связи #0.
программа простейшая, пока только успел настроить аналоговые входы и столкнулся с этой проблемой. (plc-150.u-m).
что касается кабеля, так у меня их 3... один из которых только из упаковки. версия прошивки 2.06, пробовал 2.10 но проблему это так и не решило.
кстати, плк-100 еще в добавок ко всему отказывается прошиваться... считывает адреса прибора при прошивки и отключается.
в общем такие вот дела.
интересно, если так и не найдем причину, можно ли программно прописать автоматическое восстановление связи???
Задержек в обмене нет. Все как обычно загрузка, работа, за одним исключением - через некоторое время ни с того ни с сего выкидывает ошибку связи и отключается. Причем не только в программе разработки, но и в HMI, и при работе с Gateway DDE server. Только сервер сам восстанавливает связь с контроллером!
Я думаю заводской брак!
Таже проблема:
новый ПЛК110 без программы пользователя
прошивать свою FirmWare позволяет - пробовали несколько версий
но с любого ПК с любой версией CoDeSys связь несколько минут
потом ошибка связи #0
изловчились - загнали программу
отработал сутки - вывалился 4-й вход
перепрограммировали на другой - изловчились - загнали
уже полгода работает нормально
версии прошивок и программ сейчас уже и не вспомню
интересный брак, но проблему это не снимает... программа загружается без проблем, но при работе в онлайне пропадает связь. хотя 150 прошивается без проблем и при проверке памяти пишет, что ошибок нет...
Мдя...
Даже не знаю что сказать.
Нужна информация:
Лог гипертерминала обоих контроллеров.
Файлы log.txt и debug.txt из обоих контроллеров.
Проверьте качество кабеля (на изгиб на контакт), хотя дело вряд ли в нем...
Ну и программу.
Шлите все это на plc@owen.ru
В письме укажите ссылочку на страницу форума плиз...
из двух пришедших контроллеров плк - 150 один оказался не рабочим.с камчатки дороговато туда-сюда их пересылать.решил сам разобраться.
помог внешний осмотр.господа производители! внимательно посмотрите в
промежуток между нижней и средней платами.кварц 25 мегагерц цепляет импульсный трансформатор питания за пластмассу!!! кварц оказался оторвын от пайки с одной стороны.припаял.связь по эзернету появилась.вывод:кварц нужно припаивать ближе к центру платы ,а лучше стесать немного пластмассу трансформатора.
Здравствуйте! У меня такая же проблема. Происходит отключение ПЛК от ПК через СОМпорт, через изернет кабель такая же ерунда. ПЛК110-220.60.Р-M, прошивка v.2.12.7, таргет v.2.10. Тоже полмесяца парюсь с этой проблемой. Через гипертерминал завтра посмотрю данные ПЛК