Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: технологическая линия

  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию технологическая линия

    Повторно.
    Для технологической линии по выпуску сотопанелей ecopallet.ru нужно подобрать оборудование овен .чем нужно управлять -два асинхронных двигателя (1квт,0,37квт) .задание на скорость вращения двигателей задает оператор .двигатели имеют пропорциональную частоту вращения (задание),
    но при этом второй двигатель (0,37квт) от следящей системы(датчик края соты) меняет свое значение чатоты(+,-) с определенной плавностью(пид-регулятор)).То есть скорость работы линии(ламинирования ) задает оператор ,а система автоматически поддерживает необходимую ширину(растяжения) соты на любой скорости, Могут ли ЧП овен реализовать это ,или необходимо дополнительное оборудование.?
    Последний раз редактировалось rovki; 19.04.2010 в 11:58.

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, ваш вопрос отправлен специалисту по преобразователям частоты, в ближайшее время он даст вам ответ.
    с уважением, сергей.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Повторно.
    Для технологической линии по выпуску сотопанелей ecopallet.ru нужно подобрать оборудование овен .чем нужно управлять -два асинхронных двигателя (1квт,0,37квт) .задание на скорость вращения двигателей задает оператор .двигатели имеют пропорциональную частоту вращения (задание),
    но при этом второй двигатель (0,37квт) от следящей системы(датчик края соты) меняет свое значение чатоты(+,-) с определенной плавностью(пид-регулятор)).То есть скорость работы линии(ламинирования ) задает оператор ,а система автоматически поддерживает необходимую ширину(растяжения) соты на любой скорости, Могут ли ЧП овен реализовать это ,или необходимо дополнительное оборудование.?
    Здравствуйте!
    Вашу задачу могут обеспечить два ПЧВ без дополнительного оборудования: №1.ПЧВ102-1К5-А(1,5кВт) и №2.ПЧВ101-К37-А(0,37кВт)- однофазные, либо №1.ПЧВ102-1К5-В и №2.ПЧВ101-К37-В- трехфазные.
    Кроме того,как вариант, ПЧВ№2 можно запрограммировать на ограничение момента без применения датчика края соты.Официальная версия РЭ будет выложена на сайте в ближайшее время. С уважением! Г.Д.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    подойдут 2любые пч с поддержкой функции пид+ панель, к примеру ип320.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от геннадий дементьев Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    вашу задачу могут обеспечить два пчв без дополнительного оборудования: №1.пчв102-1к5-а(1,5квт) и №2.пчв101-к37-а(0,37квт)- однофазные, либо №1.пчв102-1к5-в и №2.пчв101-к37-в- трехфазные.
    кроме того,как вариант, пчв№2 можно запрограммировать на ограничение момента без применения датчика края соты.официальная версия рэ будет выложена на сайте в ближайшее время. с уважением! г.д.
    не много поясню принцип работы ,потому как без датчика нельзя.сота в сложенном виде имеет ширину 1500мм ,нужно растянуть до 1200мм,а она может и растянуться до 1000мм.есть общий тянуший узел(валы) который тянет картон с наклеенными(растянутыми) сотами и есть узел(валы) наносящие клей на соты и поддерживающие определенное растяжение соты в заданных параметрах(ширина),притормаживая эти валы сота становится уже ,ускоряя-шире.предворительно(на входе валов) соты растягиваются пассивно за счет конусных реек с боков.поэтому нужно плавненько(10-30сек) управлять(в пределах 10%) от общего задания скорости вторым чп по дискретному сигналу с датчика края соты.
    тоесть задание на оба чп является общим(пропорциональным,потому как валы разные), но второй чп в установленных пределах регулирует скорость по сигналу с датчика.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    не много поясню принцип работы ,потому как без датчика нельзя.сота в сложенном виде имеет ширину 1500мм ,нужно растянуть до 1200мм,а она может и растянуться до 1000мм.есть общий тянуший узел(валы) который тянет картон с наклеенными(растянутыми) сотами и есть узел(валы) наносящие клей на соты и поддерживающие определенное растяжение соты в заданных параметрах(ширина),притормаживая эти валы сота становится уже ,ускоряя-шире.предворительно(на входе валов) соты растягиваются пассивно за счет конусных реек с боков.поэтому нужно плавненько(10-30сек) управлять(в пределах 10%) от общего задания скорости вторым чп по дискретному сигналу с датчика края соты.
    тоесть задание на оба чп является общим(пропорциональным,потому как валы разные), но второй чп в установленных пределах регулирует скорость по сигналу с датчика.
    Уважаемый rovki!
    Эти обстоятельства мне не были известны, поэтому свое предложение с ограничением момента я снимаю.
    Надеюсь, что Вы реализуете привод по конфигурации, которую Вы описали. Предложенные мной ПЧВ обеспечат Вам ваш успех!
    С уваженим! Г.Д.

  7. #7

    По умолчанию

    многие частотники имеют приоритет задания многоступенчатой скорости перед заданием скорости с аналогово входа, обычно приоритет имеет и вход jog (толчёк). Т.е. при наезде на датчик частота меняется на максимальную, пока край не съедет с датчика, как съедет, скорость берётся с аналогово входа, естественно эта скорость должна быть немного меньше. Т.к. Ваша задача не критична к скорости, то при времени разгона торможения в несколько секунд, "дёрганье" на глаз может быть даже будет незаметно.
    Возможны и друие варианты изменения частоты, например через сумму со второго аналогово входа, всё зависит от наворотов частотника.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    так я так и предполагал ,что на аналоговом входе второго гп суммировать
    пропорциональное задание и от масштабированный выход с пид регулятора,а на вход регулятора подавать сигнал с дискретного датчика,т.е реализовать управление без гистерезиса .сработал датчик при тормози во круг задания ,выключился датчик -добавь скорость.вопрос то был -можно ли это реализовать на чп овен без дополнительных регуляторов.сказали что можно-покупай скоро.задача то простая ,просто не хочется расширять номенклатуру .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.04.2010 в 19:14.

  9. #9

    По умолчанию

    тут ещё вспомнил, у мега-к есть инд.датчик с аналоговым выходом, можно повесить перед этим датчиком мет. флажок, так чтобы картон наезжая на этот флажок менял расстояние между флажком и датчиком.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    а зачем так сложно,в смысле аналогова выхода ,есть с дискретным выходом,куча всяких датчиков ,на разных принципах работы.а преобразовать контакт в определенное значение тока или напряжения не проблема.главное просуммировать задание с этой уставкой,которая в свою очередь пропорциональна заданию.т.е нужен делитель напряжения на вход которого идет общее напряжение из цап первого чп ,а с выхода делителя на вход ацп 2 чп ,а дальше начинается проблема от куда взять напряжение(или ток) для обратной связи (через контакты реле края соты) которое будет пропорционально заданию.если бы у чп был 2 ацп.
    а может просто играть входом пуск стоп с датчика края и подобрать время разгона и тормажения.чп.только можно ли давать команду пуск исли не отработалась до конца команда стоп?
    тогда весь второй чп будет работать как и-регулятор