через USB в кодесисе serial(232). Протокол модбус, ASCII напрямую.
через USB в кодесисе serial(232). Протокол модбус, ASCII напрямую.
мдя...
следующий не читающий документацию...
порт Usb предназначен только для программирования.
как вы интересно в конфигурации плк Usb указывали???
Уточнение - на USB поднят только протокол CoDeSys-Gateway. Никаких других протоколов там нет и не может быть. Соответсвенно CoDeSys OPC будет работать а другие нет.
См. примеры modbus slave в примерах
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Спасибо люди, указали дураку на его ошибки=) Видать у меня уже склероз, документацию по плк прочел несколько раз а вот про usb чтото упустил. Как подцепился через debug все заработало (напрямую) а вот с модемом выходит устройство не отвечает, вот щас буду сидеть смотреть примеры и мучать модем.
Всем огромное спасибо за объяснение.
а помимо лектуса с какими еще опс-серверами работает кодесис? плк нет делаю все на пк