Тема: помогите с мдвв

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию помогите с мдвв

    Недавно приобрел ПЛК100.Р.L и МДВВ. Просмотрел документацию на МДВВ и Codesys. Есть проблема с подключением МДВВ(при запуске ПЛК программа отрабатывает на 100%,а на МДВВ даже не загорается RS-485). Помогите с этой проблемой.
    P.S. если правильно понимаю адрес МДВВ по умолчанию 16?

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    при настройке я воспользовался именно этим руководством, но так и не смог установить связь(опросить входы или задать выходы мдвв). в какой момент устанавливается связь плк и мдвв?(при запуске программы или по какойто команде?).может дадите простой пример для проверки работы мдвв и Rs-485.

  4. #4

    По умолчанию

    при правильных настройках связь устанавливается сама....

  5. #5

    По умолчанию

    мдвв один или несколько?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    1 мдвв подлючен к плк100.p.L . А если заводской адрес не 16 как его узнать без прямого подключения к компу через преобразователь?

  7. #7

    По умолчанию

    а вы модуль вообще не конфигурировали??? тогда почему вы решили, что он должен вам отвечать?
    как вариант, если возможности нет с конфигуратора настроить - переведите прибор на заводские уставки и проверьте связь через них. правда протокол овен, но для проверки связи не важно.