    Ситуация:
    Овен по интерфейсу RS485 и по протоколу Modbus(Овен является мастером) отправляет пакет(отправка пакета осуществляется по команде) и получает ответ.

    Вопрос:
    После того, как Овен получил ответ, он выводы А и В устанавливает напреем или переключает на передачу?

    Овен ПЛК100. CoDeSys версии 2,3.

  2. #2

    По умолчанию

    Через таймаут 3,5 символа после конца посылки 485 линия переводится на приём. Не зависимо от источника данных (мастера ОВЕН, МодБус, DCON или SysLibFile.lib/Unm.lib)

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Меня интересует, смогу ли я сделать в сети несколько мастеров, в которой ОВЕН разрешает быть мастером другому устройству, а сам становится слэйвом, что бы снова стать мастером ОВЕНу должен прейти пакет, переключающий его в режим мастера.

  4. #4

    По умолчанию

    Да. Это возможно.

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Да. Это возможно.
    Пожалуйста, по подробней. Пока не получается сделать, овен работает только как мастер или только как слэйв.

  6. #6

    По умолчанию

    Slave модули не отключаются и работают всегда, но это пасивный режим, пока не будет запроса, slave будет молчать.
    У мастера есть поле статуса, в к-е можно записать команды старт/стоп (см. руководство по конфигурированию). После остановки мастер не будет опрашивать подчиненные приборы. А после старта снова начнёт это делать.

    Т.о. на 2-х ПЛК (если 2 мастера) делаете по мастеру и slave ОВЕН и из программы в ПЛК управляете мастерами.
    На один порт можно создать и мастер и slave, они мешать друг-другу не будут.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.о. на 2-х ПЛК (если 2 мастера) делаете по мастеру и slave ОВЕН и из программы в ПЛК управляете мастерами.
    На один порт можно создать и мастер и slave, они мешать друг-другу не будут.
    У нас протокол Modbus.

  8. #8

    По умолчанию

    А без разницы. Замените слово ОВЕН на слово MODBUS

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Овен не хочет переходить в режим slave. В одной сети RS 485 находятся ип 320 , овен 100, контроллер beck sc-13. В течение какогото времени мастером является Овен, потом управление передаётся Beck'у. Панель принимает данные от Beck'a а Овен нет.В PLC configuration созданы Modbus(slave) и Modbus(master).Мастер отправляет данные по команде.

  10. #10

    По умолчанию

    Так. У вас мастер и slave ModBus. Пришлите проект и пачки, к-е передаёт beck sc-13. Что-то не так настроили. Адрес modBus slave правильно настроили? Адреса у панели и ПЛК должны быть разные. а beck sc-13 должен посылать данные в оба адреса