Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не вяжется ПЛК (CompactLogix 1769-L32E) с панелью СП270

  1. #1

    По умолчанию Не вяжется ПЛК (CompactLogix 1769-L32E) с панелью СП270

    Имеется контроллер CompactLogix 1769-L32E (Allen-Bradley) и панелька СП270-Т. Пытаюсь связать по порту PLC, по кабелю рекомендованному в РЭ на панель, успеха пока нет. Выдаёт: "Потеря связи... Порт PLC Адрес № 0". Пробовал менять адрес - не помогает. Панель: Modbus ASCII Master, Контроллер: Modbus ASCII Slave. Кто знает или сталкивался - помогите...

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    интерфейс RS232 ?
    Мы рекомендуем кабель в РЭ для подключения к нашим контроллерам.
    Для подключения сторонних контроллеров есть распиновка разъма PLC
    (В РЭ на панель СП270 - Рис. В.6.) Вам необходимо: взять распайку порта вашего контроллера и соединить c нашим: RXD-TxD, TXD-RXD, GND-GND.
    При этом ваш контроллер должен поддерживать 3х проводную схему подключения по RS232. Иначе перемычками недостающие ножки придется закоротить.
    Так же проверьте еще раз совпадение сетевых настроек ПЛК и Панели.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за ответ. уже разобрался, проблема была в том, что изначально думал что контроллер поддерживает Ascii, но обломс, только Rtu. сейчас всё работает, только проблемы с запоролеванием элементов ввода, кнопок вызова окон, экранов. ставлю пароль, но окно ввода пароля не появляется . И ещё вопрос будет ли расширены графические возможности конфигуратора СП200, уж больно всё примитивно и элементов мало в базе, а так в целом более-менее.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    пароль может всплывать только при переходе на окно, для этого на вкладке действие необходимо поставить галочку напротив " с подтверждением". для того, чтобы пользоваться другими элементами с паролем, необходимо для начала открыть этот пароль перейдя на экран задания паролей.
    что касается расширения функционала. в ближайшие пол-года нет. а дальше посмотрим...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    для этого на вкладке действие необходимо поставить галочку напротив " с подтверждением".
    Не могу найти такую запись " с подтверждением", но вкладке Пароль есть галочка "Пароль" и выбор уровня доступа.

  6. #6

    По умолчанию

    с паролями разобрался, работают нормально.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •