Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Связь ПЛК63 и модуля МК110-4ДН.4Р по Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    это было мракетологическое исследование. 0,001% пользователей смотрят содержимое диска.

    приз - чувство гордости за себя, такого уникального :d

  2. #12

    По умолчанию

    филоненко владислав у вас не было проблемы что после выключения питания связь не восстанавливалась?
    помогает одна манипуляция: в контроллере плк63 изменить сначала скорость на 57600 применить и потом вернуть на скорость 115200, тогда связь восстанавливается.
    параметры скорости адрес прибора и т.д. занесли в глобальные переменные.

  3. #13

    По умолчанию

    связь по какому интерфейсу? с чем?
    параметры скорости адрес прибора и т.д. занесли в глобальные переменные??? как? какие параметры???
    можно проектик?

  4. #14

    По умолчанию

    Связь по протоколу RS 485. PLC63 c MK110.
    Проект прикрепил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Par.rar (12.1 Кб, Просмотров: 31)

  5. #15

    По умолчанию

    1. Необходимы задержки между функцией открытия порта, установки настроек и первым использованием в 30мс. Аналогично при закрытии.
    2. А зачем Вы поместили параметры порта в Retain? С какой целью, ведь они не меняются?

  6. #16

    По умолчанию

    извиняюсь не тот проект вложил
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Пар.rar (12.8 Кб, Просмотров: 44)

  7. #17

    По умолчанию

    э.. а это тот проект ?

    от функции открытия порта и его настройки осталось только :
    (*открываем порт*)

    это мало

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12