Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Plc-150 проблемы с представлением данных

  1. #1

    По умолчанию Plc-150 проблемы с представлением данных

    Друзья, впервые столкнулся с контроллером PLC-150 и Codesys. Сижу вот разбираюсь. Возникла такая проблема: при подключении к аналоговому входу токового сигнала 4-20мА и выводе в дальнейшем их на ПК при визуализации очень некорректно отображается полученное значение. Делаю подобным образом: напрямую прописываю адрес аналогового входа %ID3.0 привязываю его к переменной x, а затем вывожу переменную x на дисплей. Что посоветуете, чтобы получить реальное значение измеряемой величины. Прошу отнестись с пониманием, так как только-только начинаю работать с контроллерами.

  2. #2

    По умолчанию

    Назначить переменной тип Real

  3. #3

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК для данного входа: выбираете тип датчика и задаете коэффициенты масштабирования соответветственно Вашему физическому сигналу.
    В программе объявляете переменную:
    x AT %ID3.0 : real; (*измеренное значение со входа...*)
    И ужо дальше с именем переменной работаете.

  4. #4

    По умолчанию

    большое спасибо за ответ!

  5. #5

    По умолчанию

    И ещё один вопросик: в качестве датчика выбираю RTD-sensor R385_100 и подключаю вместо него калибратор с сопротивлением 100 Ом. По идее при таком сопротивлении мы должны наблюдать температуру равную 0, но во всём диапазоне температур наблюдается отличие реальной температуры от наблюдаемой на ПК на 10 градусов. В чём может быть причина?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •