  1. #1

    По умолчанию неадекватное поведение трм10

    добрый день!
    имеется печь, в которой установлена термопара тхк. когда печь выключена(т.е. температура внутри около 15-20 гр.), трм10 показывает температуру от 18 до 40 градусов! когда включаем, прибор продолжает показывать абсолютно нереальные значения.

    например, сегодня нужно было разогреть печь до 90 гр. трм10 показывал ~60 гр. и продолжал греть. простой термометр показал, что внутри уже 140 гр.

    так работать невозможно! посоветуйте, что можно сделать, в чем м.б. причина?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    если погрешность величина неизменная, проверить тип установленной термопары в приборе. если температура на индикаторе гуляет, при постоянной температуре объекта-проверить датчик и соединение(подключить другой датчик). в крайнем случае установить перемычку на входе вместо датчика(увидим температуру датчика х.с.-величина примерно постоянная)

  3. #3

    По умолчанию

    тип термопары указан верно. температура на индикаторе очень врет и гуляет. другого датчика под рукой нет. соединие в порядке. завтра попробую перемычку...

    если погрешность величина неизменная, проверить тип установленной термопары в приборе. если температура на индикаторе гуляет, при постоянной температуре объекта-проверить датчик и соединение(подключить другой датчик). в крайнем случае установить перемычку на входе вместо датчика(увидим температуру датчика х.с.-величина примерно постоянная)

  4. #4

    По умолчанию

    пробовал перемычку. показывает что-то около -7 градусов.

    скажите, а может быть проблема в том, что провода от датчика к регулятору не экранированы?

  5. #5

    По умолчанию

    кто-нибудь подскажет, что делать???

  6. #6

    По умолчанию

    назовите полную маркировку прибора.
    какой код датчика выставлен.
    какими проводами подключали темропару?
    сколько лет прибору?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    с подключенной перемычкой тм должен показывать температуру внутри своего корпуса. если этого не происходит скорее всего в этом приборе сбита калибровка, т.е. прибор нужно калибровать (юстировать).

    это можно сделать в любом сервисном центре овен или самостоятельно при наличии генератора опорных напряжений
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей чекулаев Посмотреть сообщение
    назовите полную маркировку прибора.
    какой код датчика выставлен.
    какими проводами подключали темропару?
    сколько лет прибору?
    трм10а-н.тп1.р
    код 04
    провода подключали до меня, со слов коллег, мужики, которые устанавливали все, сказали, что провода "специальные".
    прибор 2001 года.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    если температура дхс равна минус семь градусов - прибор на юстировку

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    если температура дхс равна минус семь градусов - прибор на юстировку
    теперь он показывает +28,5. в помещении температура как на улице.
    Может, я что-то не так делаю?
    Я правильно понял, что перемычка может быть из любого металла?
    Последний раз редактировалось sanserg6; 28.05.2010 в 13:45.