Показано с 1 по 6 из 6

Тема: плк100 - вне времени...

  1. #1

    По умолчанию плк100 - вне времени...

    ПЛК100, прошивка 2.10.4
    При очередном Create Boot Project, слетел проект. Перегрузил ещё раз. После этого часы остановились на 2000.0.0 0:0:0. Команда SetTime не помогает.
    Таймеры в проекте работают нормально.
    Как теперь быть? Можно ли реанимировать часы?

  2. #2

    По умолчанию

    проверьте контакт с верхней платой

  3. #3

    По умолчанию

    хм, действительно, постучали по корпусу - время появилось.
    круто!!!)))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slev Посмотреть сообщение
    хм, действительно, постучали по корпусу - время появилось.
    круто!!!)))
    имхо разработчикам стоит оказать пристальное внимание к данной проблеме...придумайте более надежное соединение плат и их крепление к корпусу, чтобы тряски не могли повлиять на контакты.
    и не говорите что защелки на которых платы держаться достаточно надежные.

  5. #5

    По умолчанию

    к сожалению выбранный тип контактов и нас не совсем устраивает. в новых плк мы автоматически будем закладывать другие разъемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    к сожалению выбранный тип контактов и нас не совсем устраивает. в новых плк мы автоматически будем закладывать другие разъемы.
    спасибо, будем с нетерпением ждать.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •