Показано с 1 по 3 из 3

Тема: трм 251

  1. #1

    По умолчанию трм 251

    подскажите пожалуйста. эксплуатируем трм-251 в качестве управляющего прибора для нагрева печи. в качестве выходного элемента стоит твердотельное реле. проблема заключается в следующем: при выходе на температуру выдержки трм начинает включать второй выходной элемент параллельно первому, хотя второй элемент не подключен. как это можно исправить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    второе реле является стройством сигнализации. как и для основного первого вых. устройства настраивается логика работы и уставка-одна для каждой программы.

  3. #3

    По умолчанию

    на стр. 72 руководства по эксплуатации указаны параметры отвечающие за настройки устройства сигнализации. если вас смущает вкл./выкл. этого элемента загрубите настройки, но в принципе если ву2 не подключено к исполнительным механизмам, устройствам сигнализации, то ничего страшного в том, что оно включается нет.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •