Показано с 1 по 2 из 2

Тема: использование входов мдвв с уровнем 24в

  1. #1

    По умолчанию использование входов мдвв с уровнем 24в

    в моем проекте используются датчики с коммутацией по общему минусу, как и требует вход мдвв, но при этом в документации на мдвв сказано что только открытый коллектор Npn, а у меня в коллекторе стоит нагрузка (светодиодная индикация) имеющая привязку к 24в постоянного тока. кто-нибудь знает, имеет ли вход мдвв защитный диод от прямого проникновения напряжения? т.е. могу ли я подключать к мдвв датчики с выходом Npn, имеющие у себя на коллекторе через нагрузку 24в?

  2. #2

    По умолчанию

    Все! тема закрывается! как показало вскрытие прибора, нельзя это сделать без внешних диодов! кстати оптической развязки тоже нет!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •