Показано с 1 по 4 из 4

Тема: проблема с электродами скважины у сау-2м

  1. #1

    Question проблема с электродами скважины у сау-2м

    Проблема с прибором САУ-М2
    Скажите, есть ли какой-то способ защитить электрод минимального уровня воды, находящийся постоянно в воде в скважине, непосредственно на насосе, от известковых отложений, образующихся там постоянно. Из-за этих отложений приходится постоянно увеличивать потенциал ручкой управления, и в конце концов прибор перестаёт блокировать насос даже при полном исчезновении воды в скважине. Результат: насос сгорает.
    Есть-ли способ электронной защиты от этих наростов, что-бы не пришлось каждые 3 месяца вытаскивать насос и чистить электрод?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    а известь на всех электродах оседает,какай у вас датчик?

  3. #3

    По умолчанию нет, только на электроде "низ"

    нет, известь или ещё какая-то соль выседает на электроде "низ", расположенном рядом с общим электродом, и отвечающем за фиксацию момента ухода уровня воды ниже этих двух электродов. Материал электрода - пруток нержавейка 1.5мм.

  4. #4

    По умолчанию

    имхо, постоянное напряжение на электродах - поляризация, электролиз.
    в кондуктометрии практически везде переменка, а у м2, судя по описанию, постоянное напряжение на электродах.