Страница 97 из 132 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1318

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #961
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,249

    По умолчанию

    1 ПЧ не заземлен (заземление плохое) - проверить контур заземления и заземлить
    2 Провод связи крайне желателен типа
    https://www.lanmark.ru/catalog/netwo...47770967300003
    и заземлите экран только со стороны одного устройства.

  2. #962

    По умолчанию

    Почему не создать отдельную тему по приводной технике с подтемами., а то в общей куче долго разбираться?

  3. #963

    По умолчанию

    как ПЧВ1 ведет себя на частотах ниже 5 Гц?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

  4. #964
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день. ПЧ по большому счёту без разницы частота, хоть 1Гц. А вот у АД (асинхронного двигателя) с уменьшением частоты увеличивается проскальзывание и уменьшается мощность. Если ПЧ в векторном режиме, то проскальзывание несколько компенсируется. В скалярном режиме, если нагрузка большая происходит срыв, АД останавливается.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #965

    По умолчанию

    это понятно,но привод приводу рознь.Одни подымают момент,другие не очень.ПЧВ как?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....

  6. #966

    По умолчанию

    Вам для подъёмного оборудования или типа серво?
    Тогда не пойдёт.

  7. #967
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Если Вы включаете функцию поддержания крутящего момента, то ПЧ старается его держать, за счёт увеличения напряжения.
    ПЧВ ОВЕН такую функцию имеет.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #968
    Пользователь
    Регистрация
    19.07.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Здравствуйте. Недавно получили новый ПЧВ1хх. В нашем оборудовании он должен управляться дистанционно аналоговым сигналом. Обратная связь тоже аналоговым сигналом.

    В режиме ручного управления на экране герцы, но когда переключаешь на дистанционное, управление переключается на проценты. Хотелось бы отображение в герцах иметь.

    Настройки делал такие: 3-00 - 3-18 по умолчанию из РЭ (пределы 0-50Гц управление 1 клема 53), 6-01 - 6-82 также по умолчанию, 6-90=0, 6-91=10.

    Что я упустил?

    Ещё в пункте 6-19 теперь настройки наоборот (раньше было 0-токовый вход, 1-напряжение), зачем?
    Что означают пункты 4-40, 4-41, 4-54 - 57, 5-34, 5-35, 5-41, 5-42, 6-80 ... ? Их нет в РЭ 2016 года.
    (ПЧВ102-1К5 зав.№32044170532137753 2017г)
    Последний раз редактировалось sashka3001; 19.07.2017 в 15:22. Причина: уточнение

  9. #969

    По умолчанию

    ПЧВ2 Контроль обрыва AI


    Имеется ПЧВ2, центробежный насос. Схема управления замкнутая - поддержание давления.
    Проблема: если при обрыве обратной связи (AI), ПЧВ увеличивает частоту с (30Hz) до максимальной (50Hz)...
    Вопрос Как в ПЧВ2 реализовать контроль обрыва/замыкания AI (4-20mA)? т.е. При обрыве частота оставалась фиксированной или нулевой.
    Смею предположить, что это можно сделать средствами встроенного ПЛК и двух наборов:
    Набор1 - замкнутый контур/ ПИ регулятор/ уставка0 4bar.
    Набор2 - открытый контур/ уставка0 25%(30Hz).


    Может в ПЧВ2 имеются более либеральные решения?

  10. #970

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вам нужен пар. 6-01.
    (2) - останов, (3) - фиксация частоты (задает скорость из пар. 3-11).
    Пар. 6-00 определяет задержку между обнаружением обрыва и действием пар. 6-01.
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

Страница 97 из 132 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7851
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:28
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5377
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 21:04
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:32
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •