  1. #681

    По умолчанию

    Здравствуйте, стал вопрос поддержания разности давлений между подачей и обраткой системы отопления. Сетевой насос с ПЧВ.
    Возможно ли подключения разных датчиков ПД с 4 кг и 6 кг/см2. Читаю руководство програмирования стр.35 Пример 10, что то не разберусь. Дело в том что ПД 4 уже есть а на подачу маленький он, там давление 4 кг и так. Или брать два по 6?

  2. #682

    По умолчанию

    Andrei Z;
    Возможно ли подключения разных датчиков ПД с 4 кг и 6 кг/см2.

    Уважаемый Андрей!
    Каждый вход ПЧВ конфигурируется под соответствующий диапазон измерения раздельно, поэтому можно использовать датчики с разными пределами измерения.

  3. #683

    По умолчанию

    Точно, не подумал. Спасибо будем тогда один датчик докупать)))))

  4. #684

    По умолчанию

    В системе отопления стараются поддержать стабильным расход теплоносителя (м3 в час), а не давление, которое является производной величиной от расхода и гидравлического сопротивления всей трассы со всеми вытекающими последствиями.

  5. #685

    По умолчанию

    Что в первом приближении одно и тоже. А во втором - эмпирические методы.

  6. #686

    По умолчанию

    Я планирую два насоса включать частотниками, и если будет включаться на первом насосе рециркуляция с выхода котёл на вход насоса и снова на котёл, то расход на теплотрассу упадёт, и перепад уменьшиться соответственно второй частотник добавит .
    и второй преимущество, если гдето перекрываеться например дом, то расход уменьшиться как раз на велечену того дома, чтобы перепад оставить постоянным. А в Вашем случае насос будет пытаться тогда протолкнуть тот же расход только не через два дома а на один

  7. #687

    По умолчанию

    Добрый вечер! ПЧВ3-7К5-В уходит в аварию, чем больше отдохнёт - тем больше работает, до 15 минут. Подключен к насосу 3 КВТ., Не пойму что может быть? Напрямую насос работает нормально, без перерывов практически.
    Последний раз редактировалось sover; 17.04.2013 в 17:34.

  8. #688

    По умолчанию

    Люди, отзовитесь! Поменяли насос - таже фигня, пчв новый, только из упаковки! Может плохое заземление влиять?

  9. #689

    По умолчанию

    Товарищи ученые, у нас в подвале раздается странный стук. Объясните, что это?
    Вы не дали исходных данных.

  10. #690

    По умолчанию

    Ещё имеется перекос фаз - 10-15%, может в этом дело?

Страница 69 из 132 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7698
    Последнее сообщение: Вчера, 11:52
  2. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 296
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 11:13
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5261
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:51
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •