Страница 46 из 132 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1312

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #451

    По умолчанию

    Ну я не скажу что у Вас такой уж расход, при работе в день два три часа, и судя по виду у Вас башня на 25 тонн оголовок. Я представляю всё это так как живу в посёлке и нас часто просят посмотреть скважины в деревнях, а там порой просто рубильник стоит и даже без предохранителей.

  2. #452

    По умолчанию

    что то фото снова не пошло

  3. #453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    что то фото снова не пошло
    Исправил фото ещё раз.

  4. #454

    По умолчанию

    день добрый,форумяне!

    посмотрел пособие по проектированию на ПЧВ на схемке стр.6 показано что 3-фазный АД
    подключен к сети через плавкие вставки-предохранители,сам сколько раз видел что частотники
    подключается то с предохранителями,то-нет-но автомат всегда ставят так вот-

    1)нужны ли предохранители ? есть тут какие подводные камни-необходимо ли их обязательно ставить?
    и еще попутный ?

    2)из ИЕКовских автоматов покатит ли ВА 47-100 как бюджетое решение-этот автомат вроде бы рассчитан
    на индуктивную нагрузку или все-таки надо ставить более мощный ВА88 ?

    3) на контактор из серии КМИ (это ИЕК) нужен ли "намордник" электротепловое реле из серии РТИ?

  5. #455

    По умолчанию

    тоже хотел бы услышать ответ на вопрос вопросика))) и ещё меня больше смущает не плавкие ставки а необходимость контактора, особенно если у меня простая схема на подпиточный насос.
    Кстати подключил спящий режим как в руководстве по проектированию на ПЛК, первое время с начальником смотрели прям в восторг был, я задал ещё параметр разгона помедленее чтобы видно было как плавно включился и как плавно затухает))))) Отсалось прыгать и хлопать в ладоши как детям вокруг насоса
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 16.04.2012 в 12:43.

  6. #456
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Добрый вечер. Прощу помощи в понимании работы ПЧВ с энкодером.
    Все подключил, проверил - импульсы приходят. Теперь пытаюсь запустить привод в замкнутом контуре, настраиваю ПИД регулятор, а также масштабирования импульсного входа.

    Что непонятно:

    1. Параметр 5-55 - низкое значение импульсной частоты. Почему минимально можно ввести 20? Когда двигатель стоит, частота на валу его 0, почему 20 то? Далее там есть фраза "задать в п. 5-57 низкое значение частоты, соответствующее минимальному значению скорости вращения вала двигателя ". Если в 5-57 задать 0, то тогда не будет соблюдаться пропорция. Ведь сигнал в 20Гц от энкодера не равен минимальному значению скорости, которая равна ноль. Вот тут путаюсь, не могу сообразить.
    2. Хочу на ПЛК 150 получать сигнал с ПЧВ о реальной частоте вращения вала двигателя, под нагрузкой. Для этого настроил аналоговый выход 42 так:
    6-90: 1 (4-20мА)
    6-91: 12 (сигнал обратной связи)
    6-92: 0 (не используется)
    6-93: 0%
    6-94: 100%
    Как я понял, теперь 4мА на аналог. выходе должно соответствовать нулевому сигналу обратной связи, а 100% - максимальному сигналу обратной связи, который настраивается в параметре 5-58.
    Однако, подключив токовой петлей выход 42 ко входу ПЛК, получается ерунда какая то. В параметре 16-65 можно посмотреть значение тока на аналоговом выходе. При остановленном приводе там 12мА. Откуда? Баловался со значениями в параметрах 6-93 и 6-94, но так и не нашел логики, как же правильно отмасштабировать сигнал ОС.
    3. Вопрос по ПИД регулятору. Куда, в какую сторону смотреть, если он у меня упорно не хочет выходную частоту доводить до заданной. Всегда есть ошибка в 0.1Гц. Кп, Кт?

    P.S. Я честно пытался найти похожие проблемы на форуме, перекурил весь мануал и просмотрел инструкцию по проектированию...

  7. #457

    По умолчанию

    [Amko;81521]Прощу помощи в понимании работы ПЧВ с энкодером.
    1. Параметр 5-55 - низкое значение импульсной частоты. Почему минимально можно ввести 20? Когда двигатель стоит, частота на валу его 0, почему 20 то?

    Мин. частота 20 Гц обусловлена аппаратными возможностями ПЧВ.
    Для соблюдения пропорции необходимо в пар. 5-57 ввести расчетную,
    в зависимости от значения макс. частоты на имп. входе.
    Конфигурация импульсного входа, кл.33 приведена в примере.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 25.04.2012 в 16:45.

  8. #458

    По умолчанию

    А что, данный ПЧВ стал поддерживать энкодер в цепи обратной связи по скорости, а не в качестве уставки???

  9. #459

    По умолчанию

    ASo;81797]А что, данный ПЧВ стал поддерживать энкодер в цепи обратной связи по скорости, а не в качестве уставки???

    Уважаемый ASo!
    От момента своего рождения ПЧВ поддерживает алгоритм управления в замкнутом контуре с обратной связью по скорости от энкодера.
    Программная конфигурация приведена в примере 11 по адресу:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_001.pdf

  10. #460

    По умолчанию

    Amko;81521]Добрый вечер. Прощу помощи в понимании работы ПЧВ с энкодером. Все подключил, проверил - импульсы приходят. Теперь пытаюсь запустить привод в замкнутом контуре, настраиваю ПИД регулятор, а также масштабирования импульсного входа.
    Хочу на ПЛК 150 получать сигнал с ПЧВ о реальной частоте вращения вала двигателя, под нагрузкой.

    Уважаемый Amko!
    Программная конфигурация импульсного входа и аналогового выхода по сигналу от энкодера.
    Вложения Вложения

Страница 46 из 132 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7693
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:47
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5261
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:51
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 15:52
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •