Страница 28 из 124 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1239

Тема: Вопрос-ответ по ОВЕН ПЧВ

  1. #271

    По умолчанию

    Если только 2 скорости, то можно.
    Задайте в разных наборах разный множитель от потенциометра и выберите 5-1* - 23

  2. #272

    По умолчанию

    SergeyZ;
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы
    (Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?

    Уважаемый SergeyZ!
    Да, возможно.
    1. Ручное управление потенциометром на ЛПО.
    СТАРТ, кнопка "РУЧН".
    СТОП, кнопка "СТОП/СБРОС".
    2. В реж."АВТО" с командами от ПЛК.
    Установить:
    3-10[0](скорость №1, %),
    3-10[1](скорость №2, %),
    3-15,16,17(0),
    остальные "по умолчанию".
    Команды от ПЛК по РЭ. рис.Б1:
    СТАРТ по заданям 3-10(0,1), кл.18- замкнуто,
    СТОП, кл.18- разомкнуто.
    Скорость №1, кл.33- разомкнуто.
    Скорость №2, кл.33- замкнуто.

    Можно установить 8 скоростей в 3-10 и выборать любую
    сочетанием кл.27,28,33 по табл. предустановленных заданий,
    РЭ, стр.70.
    Для этого установить: 5-12(18), 5-13(17), 5-15(по ум.16)

  3. #273

    По умолчанию

    SergeyZ;
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).

    Работа "ПО ЧАС. СТРЕЛКЕ", кл. 19- разомкнуто.
    "РЕВЕРС", кл.19- замкнуто.
    Это "по умолчанию" в "РУЧН" и "АВТО".

  4. #274

    По умолчанию

    У меня вопрос такого плана:
    в "РЭ", в "учебном примере" если устанавливаю скорость "10%" - пчв выдает ровно в два раза больше ставлю "15" - выдает 30, 50-100 на выходе... - может я че наклацал - но так и не нашел.... уехал к клиенту наш новый лабораторный стенд с вашим пчв ...
    но все равно дальше планирую использовать именно эти пчв (хоть и недешевые) и хотелось бы знать где и что поправить....
    Последний раз редактировалось AntoNechayuk; 30.09.2011 в 10:05.

  5. #275

    По умолчанию

    Самое простое, что приходит на ум - задан коэффициент масштабирования. Это 3.18 параметр и связанные с ним. Если не поможет - опишите пример подробнее.

  6. #276

    По умолчанию

    [QUOTE=AntoNechayuk;
    в "РЭ", в "учебном примере" если устанавливаю скорость "10%" - пчв выдает ровно в два раза больше ставлю "15" - выдает 30, 50-100 на выходе...

    Уважаемый AntoNechayuk!
    Основная причина - некорректная программная конфигурация ПЧВ.
    Предлагаю практический пример для управления на двух скоростях:
    1. После проведения процедуры "Быстрый старт":
    [url]http://www.owen.ru/catalog/97808849[/url]
    дополнительно установить в указанные ниже параметры:
    2. 3-10[0] (скорость №1, %),
    3. 3-10[1] (скорость №2, %),
    Скорости №1, №2 в % от диапазона в 3-02/03
    (по умолч. уже установлено 50 Гц).
    4. 3-15,16,17(0) (не используются).
    Все остальные- "по умолчанию".
    5. В реж."АВТО" команды от "сухих контактов" по РЭ. рис.Б1:
    СТАРТ по заданиям 3-10(0,1) - кл.12 и 18- замкнуты,
    СТОП - кл.12 и 18- разомкнуты.
    Скорость №1, кл.12 и 33 - разомкнуты.
    Скорость №2, кл.12 и 33 - замкнуты.

  7. #277

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, предустановленные задания по параметру 3-10 работают только в пи-режиме или нет, а то установил в % обороты двигателя, а он все равно выходит на максимальные 50 гц. И еще вопрос, какой нужен тормозной резистор для частотника 22 квт, и нужен ли прерыватель или прерыватель уже встроен в частотник?

  8. #278
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    915

    По умолчанию

    Можно ли ПЧВ управлять однофазным насосом Grundfos 220 В, 0.75 кВт? Разборка насоса по отключению кондёра недопустима-гарантия.

  9. #279

    По умолчанию

    Нет.
    И даже изъятие конденсатора может не помочь.

  10. #280

    По умолчанию

    Немного о ПЧВ.
    Если кому необходимо использовать для управления погружным насосом, то я применять его не рекомендую!
    Причина: функция sleep(спящий режим) не предусмотрена производителем,
    эфект энергосбережения=0(ноль).

Страница 28 из 124 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4913
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:50
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7194
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:44
  3. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 15:36
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •